Witam serdecznie!
Czy jest gdzieś w przepisach zapis o niemożliwości wykonywania instalacji wlz przy użyciu przewodów aluminiowych. Pomijam już inne negatywne cechy tego typu rozwiązania, ale czy jest to w ogóle dopuszczalne i gdzie taki zapis się pojawia?
Dzięki, pozdrawiam
witam Kolegę:)
znowu mało precyzyjnie zadane pytanie. Pozostaje napisać TAK i NIE.
Co to znaczy wlz?? do czego?? jaka moc?? w jaki sposób ułożony??
Same niewiadome.
Ogólnie można powiedzieć, że tak pod warunkiem że jego przekrój jest większy lub równy 16 mm2.
Podaj więcej szczegółów to coś wymyślimy
pozdrawiam jacek
Nie ma żdnych przeciwwskazań, są tylko pewne warunki do spełnienia
. Gdy wspólny przewód PEN minimalnie 16 mm2, no i nie można urzywać aluminim o przekroju mniejszym niz 10 mm2. To wszystko.
A co do odoboru przekroju to tak jak Kolega Opornik napisał więcej danych i też poradzimy ![]()