Uziom za układem pomiarowym

Witam
Mam instalację w domku jednorodzinnym, układ TN-C. Licznik na zewnątrz PEN przy liczniku uziemiony. Instalcja zrobiona w 1992r. Chciałbym “wprowadzić” do układu wyłącznik różnicowo-prądowy. Problem polega na tym, że praktycznie nie ma jak wprowadzić 3-ciego przewodu - wiąze się się to z remontem, a to w tym momencie nie wchodzi w rachubę. Zastanawiam się, żeby chociaż część instalacji była chroniona RCD- 1 lub dwa gniazdka do zasilania obwodów (przedłużaczy) na zewnątrz budynku, kosiarka do trawy itp. Zakładam, że w istniejącej wewn. domu instalacji zrobię sobie rozdzielnicę z RCD i zasilę w/w dwa gniazdka. Zastanawiam się nad punktem rozdziału PEN na PE i N. Wg przepisów punkt ten ma być uziemiony - teoretycznie mogę zrobić niezależny uziom (wbić rurkę w ziemię - pomiarów). Nie wiem, czy mi to wolno zrobić za licznikiem - praktycznie nie ma możliwości podpięcia punktu rozdziału do miejsca gdzie jest uziemiony licznik. Jak to zrobić dobrze, żeby ZE nie miało zastrzeżeń.
Pozdrowienia

Witam!
-Proszę o więcej szczegółów do licznika:
-Zasilanie jednofazowe z linii czy kablem z ZK?
-Gdzie dokładnie jest licznik?
-Pozdrawiam!
-EDI

Zasilanie ze słupa - napowietrzne następnie do skrzynki bezpiecznikowej (plombowanej) 2,5m nad ziemią na zewnątrz budynku. Licznik na zewnątrz. Zasilanie jednofazowe.

Jeżeli sieć TN .
Nie każdy rozdział PEN musi byc uziemiony!
…Zakładam, że w istniejącej wewn. domu instalacji zrobię sobie rozdzielnicę z RCD i zasilę w/w dwa gniazdka… i tak zrobić !.
Powodzenia.
Pozdrawiam

Dzięki

Witam
Pytanie było źle sformułowane.Można zastoswać układ sieciowy
TT/uziemianir/ za wyłącznikiem różnicowo-prądowym także w
układzie sieciowym TN-C.Rezystancja uziemienia dla 1 wyłączni-
ka RCD o prądzie wyzwalania 30mA musi być poniżej 1666
omó dla dopuszczalnego napięcia dotykowego 50C i 833.3oma
dla 25V.Im mniejsza wartość rezystancji uziemienia tym pew-
niejsza ochrona przeciwporażeniowa.Nie ma znaczenia czy jest
za licznikiem,ale za RCD!

Panie Janie !!!

Te wykrzykniki są bez powodu.
Sprowadza Pan “ŚMIERĆ” do swojego domu.
Wytwarzają sie dwa układy obok siebie.
TN - TT
Przy uszkodzeniu w sieci TN, trzymając jednocześnie urządzenie
zasilone z TN i TT /a tak się często zdarza w łazienkach/ jest pan rażony pełnym napięciem 230V
(już jest podnoszone) i bezpiecznik sie nie przepali.
Takich wypadków już w historii było wiele.
Zastosowanie wyspy TT należy szczególnie przeanalizować,
Jest niedopuszczalne zbliżenie się systemów TT i TN
Nie pan odwiedzi wątki “Dlaczego rura kopie”
Niestety bez zmiany instalacji, rekonstrukcji uziemienia fundamentowego, połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych nie uda sie wykonać bezpiecznej instalacji
z RCD i bez. RCD wymagane jest do zasilania gn wtykowych w łazienkach …

Na zewnątrz budynków należy stosować urzędzenia II klasy.
Autor RG zrobi instalacje na zewnątrz dla określonych przez siebie urządzeń, ale pod jego nieobecność tych gniazdek
może użyć inna trzecia osoba dla niego nie przewidzianym celu i nieszczęście pewne.

Wypadek - splot zdarzeń itd.

pozdrowienia Jacek

Witam
Moje pytanie dotyczące w/w układu wynikało z faktu, ze nie do końca analizowałem wyspy TT - a po to decyduję się na koszty związane z RCD, żeby było bezpieczniej
Nie mam żadnej gwarancji, jakie urządzenie zostanie włączone do w/w gniazdek - i czy to będzie urządzenie II klasy (żona i tak włączy co będzie chciała).
Wydaję mi się, że dobrym układem jest TN-C-S z uziemionym punktem rozdziału. Tak jak pisałem wcześniej nie ma problemów, żeby wykonać uziom tylko dla tego punktu. Nie powinno być żadnych problemów z niską opornością uziemienia.
Tylko, czy jest sens?
Widzę tutaj dwa rozwiązania:
1)Punkt rozdziału nieuziemiony → czyli wyspa TT (odbiorniki włączone mogą być w 1-klasie + nie mam gwarancji, że nie będzie zbliżenia systemów TN i TT)
2) punkt rozdziału uziemiony → czyli układ TN-C-S (ale uziemienie polegające na wbiciu np.rurki ocynkowanej 1,5m w dobrze przewodzącą ziemię) - wydaje mi się ten układ bezpieczniejszy - ale nie wiem jak się zachowa licznik energii.
Stąd moje pytanie na forum.

Pozdrowienia

Uziemienie przewodu N, czy PEN nie zmienia zachowania licznika ponieważ licznik powinien zacząć wskazywać w momencie wymuszenia obciążenia przez odbiornik. Cewka napieciowa licznika będzie zasilana napięciem wzgędem “0” bardziej zbliżonego do potencjału ziemi i o to chodzi.

Witma
Kolego Rel też tak myślę, ale chciałem to potwierdzić na ISE

Witam.
do kol RG.
cytuję: "Punkt rozdziału nieuziemiony → czyli wyspa TT " ----to nie tak
Wyspę TT to miałby kol. gdyby bolce gniazdek
połączył z ziemią ( punktu rozdziału by nie było).
Sylwek.

Witam
Do kol.Jacka.O moją instalację elektryczną niech się kol.nie
martwi.Jest całkowicie bezpieczna.
Moja wypowiedź dotyczyła zastoswania układu TTza wyłączni-kiem różnicowo-prądowym dla wszystkich gniazd wtykowych i urządzeń objętych ochroną przeciwporażeniową.O mieszaniu
układów TN-C i TT /dla gniazd wtyk.itd./ nic nie napisałem.
Oczywiście przewody ochronne PE połączone muszą być z bolcami i zaciskami gniazd i urządzeń.

Ze nie jestem gołosłowny to proszę sprawdzić w książce "Ba-
dania i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenetycznych dla praktyków " Autorów W.Orlika i J.Przybyłowicza str.34 Rys.3.14 Wyd.2000r. Zacytuję zdanie poniżej rysunku"Jest to
dopuszczalny sposób stosowania w jednej sieci równocześnie
w części układu TN,a w części układu TT ! Ten sposób opisany
jest w różnych publikacjach,można sobie sprawdzić samemu a nie kwestiować mojej wypowiedzi,tym bardziej w taki sposób. Sprawa licznika to całkowicie odrębny temat.

Podobnie z cytowanym przez kolegę “Dlaczego kran kopie” który akurat dość dobrze znam i nie ma nic do rzeczy z tym tematem. Jak widzę każda wypowiedź musi być długa,szcze-
gółowa,bez niedomówień,a nie zawsze starcza czasu.


Jak widzę wypowiedź musi być długa i szcze-
gółowa,bez żadnych niedomówień.