Uziemienia

według jakiej normy projektować uziemienia wnętrzowej stacji trafo 15/04kV jeżeli ktoś ma gotowe rorwiązanoie byłbym wdzięczny.

Jeżeli uziom jest współny dla strony 15 kV (uziemienie ochronne) i strony 0,4 kV (uziemienie robocze p-tu gwiazdowego), to istotne jest obliczenie maksymalnej oporności uziemienia roboczego strony 0,4 kV.
W przypadku przebicia izolacji transformatora prąd ziemnozwarciowy sieci 15 kV popłynie przez uziemienie robocze strony 0,4 kV, powodując niebezpieczne podniesienie się napięcia w przewodach N i PE sieci 0,4 kV.
Należy zatem znać wartośc prądu doziemnego sieci 15 kV, oraz czas jego trwania.
W obliczeniu trzeba rozpatrzyć 2 przypadki :

  • dla prądu maksymalnego płynącego jednak krótko, tak aby nie zostało przekroczone 250V
  • dla największego prądu który nie zostanie wyłączony przez zabezpieczenia transformatora i będzie trwał długo, tak aby nie zostało przekroczone 50V.

Orientacyjnie dla prądu doziemnego 300A w sieci 15 kV, wymagana oporność uziomu nie większa od 0,7 oma.
Zalecane jest wyprowadzenie od uziomu 2 odrębnych połączeń uziemiających do transformatora : ochronnego i roboczego.
Zb.Rudnicki

A jaka jest podstawa prawna ( norma , Dz.U ) do tego wzoru ?
Dz. U z dnia 29.11.1990 nr 81 poz. 473 nie obowiązuje , a w IEC 60364 nie na ten temat nie ma.