Przeprowadzone przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Biuro Badawcze ds. Jakości w Warszawie, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, badania wykazały, że konstrukcja przedmiotowych zasilaczy nie spełnia wymagań dotyczących wytrzymałości elektrycznej izolacji wg wymagań pkt. 2.9 i 5.2 ww. normy.
Badane zasilacze nie spełniły wymagań próby napięciem 3000V, 50Hz,
przykładanym w ciągu jednej minuty pomiędzy zaciski wejściowe i wyjściowe.
Wyciąg z akt kontroli przekazano do UOKiK, celem wszczęcia postępowania
administracyjnego.
UOKiK na swojej stronie zamieszcza też informacje producentów, którzy stwierdzają, ze ich produkt może nie być bezpieczny. To wynika z obowiązku producenta o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.).
Sprzedaż potencjalnie niebezpiecznych produktów została wstrzymana. Dystrybutorzy zostali poinformowani o istniejącym zagrożeniu oraz konieczności natychmiastowego podjęcia działań naprawczych, w tym przekazania Hager Polo Produkcja sp. z o.o. i Hager Polo sp. z o.o. danych instalatorów, którzy nabyli przedmiotowe produkty celem powiadomienia ich o zagrożeniu i umożliwienia zwrotu przedmiotowych produktów.
Ogłoszenie
BEMKO Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach k/Ożarowa Mazowieckiego informuje, że wprowadzony do obrotu wyłącznik nadprądowy BEMKO S7/1P-B16, kod EAN 5908311361399, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi m.in. na znaczne przekroczenie wartości energii, stwierdzone w toku wykonywania w laboratorium próby znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej, a także przekroczenia wymaganego czasu wyłączania, przy sprawdzeniu działania wyłącznika po próbie zwarciowej, a ponadto, z uwagi na brak oznakowania wyrobu w zakresie zdolności izolowania. Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie działania wyrobu mogą powodować zagrożenie pożarowe w obiekcie, w którym zainstalowano wyrób. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem UOKiK.
Działania naprawcze
W związku nieprawidłowościami wykrytymi podczas kontroli dotyczących wyłącznika nadprądowego BEMKO S7/1P-B16, kod EAN 5908311361399, wprowadzone zostały działania naprawcze w celu usunięcia ww. nieprawidłowości. Działania dotyczyły zmiany oznaczeń klasy ograniczenia energii na klasę 1 – zgodnie z przeprowadzonymi badaniami oraz oznaczeniem zdolności izolowani
Zawsze dziwiłem się dlaczego są elektrycy (?) stosujący aparaturę takiej firm jak Bemko, której wył. n/prądowy B16A jest “bohaterem” decyzji UOKiK. Ostatnio byłem na szkoleniach n/t aparatury Legrand i Schneider i była mowa o wyrobach nie trzymających parametrów. Ja stosuję tylko aparaturę dobrych firm - oprócz w/w jeszcze Eaton, Hager, ETI.
Na marginesie - aktualne ceny z wyszukiwarki za B16:
Wytwórca w UE Hamacher GmbH Elektrotechnik und Schaltanlagen, Zum Bauhof 8, 45-701 Herten, Niemcy
Dystrybutor Hamacher Elektrotechnika i Rozdzielnice Sp. z o.o., ul. Towarowa 10, 43-100 Tychy
Wyrób nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2203 ), z uwagi na wykonanie wyrobów niezgodnie z dokumentacją certyfikacyjną.
Prezes WUG nakazał wycofanie wyrobu z użytku oraz powiadomić pisemnie użytkowników.
Kolejne niebezpieczne produkty, które powinny zapobiegać wypadkom zatrucia.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do wycofania produktów z rynku.
Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Czujnik stwarza zagrożenie z uwagi na nieuruchamianie alarmu przy stężeniu tlenku węgla na poziomie 50 ppm i zbyt późne uruchomienie alarmu na poziomie 100 ppm
Nazwa produktu Czujnik czadu model CD-60A4
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do wycofania produktów z rynku.
Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Czujnik stwarza zagrożenie z uwagi na nieuruchamianie alarmu przy stężeniu tlenku węgla na poziomie 50 ppm.
Nazwa produktu Czujnik czadu i gazu model CGD-31A2
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do wycofania produktów z rynku.
Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Czujnik stwarza zagrożenie z uwagi na nieuruchamianie alarmu przy stężeniu tlenku węgla na poziomie 50 ppm.
Badania laboratoryjne (sprawozdanie z badań nr LA-17.089-3) wykazały, żeww. wyrób nie spełnia następujących wymagań normy PN-EN 60898-1:2007+A12:2008+A13:2012
„Sprzęt elektroinstalacyjny.Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego”:
a)pkt 6.1, z uwagi na brak oznakowania klasą ograniczenia energii,
b)pkt 9.12.9.2, z uwagi na przekroczenie wartości energii, które wystąpiło podczas wykonywania próby znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej (Icn) –w trakcie badania wartość energii do jakiej powinien ograniczyć wyłącznik została przekroczona dla 2 próbek wyrobu odpowiednio 6-krotnie i 3,6-krotnie: wynik dla próbki nr 29 to 213,3kA2s, a dla próbki nr 30 to 128,2 kA2s, podczas gdy dopuszczalna wartość parametru wg ww. normy to nie więcej niż 35 kA2s (Max. I2t ≤ 35 kA2s),
c)pkt 9.12.12.2,z uwagi na to, iż wyrób (próbka nr 29) uległ uszkodzeniu (wyrób nie zamykał się, nie można było go załączyć) po wykonanej próbie zwarciowej-zgodnie z ww. normą wyłączniki nie powinny wykazywać uszkodzeń mających wpływ na dalsze ich użytkowanie"