Układ TT, TN-S - problem w instalacji

Dzień dobry,
proszę o porade co do bezpieczeństwa instalacji i co dalej z tym zrobić. Dom zakupiono od dewelopera. Po 4 latach wyszła następująca wada, OSD wydal swego czasu warunki przyłączenia w sieci TT. Niedawno wyszły następujące rzeczy, elektryk (przed sprzedażą) w instalacji elektrycznej zastosował mostek PE,N. Druga rzecz w projekcie rozdzielni z wpisanym układem TT, było kilka RCD, w instalacji dał jeden 40A, 30mA EFI6-P4.
W PINB jestem w trakcie sprawdzania,ale prawdopodobnie zlozyl oswiadczenie ze wykonał instalacje zgodnie z projektem oraz przy pomiarach zaznaczyl ze jest to układ TN-S.
Co z tym począć…
Dodatkowo nie wiedząc o tym podłączono do tego PV z hybrydówką.

Wbrew pozorom Twoja sytuacja nie jest taka zła. Elektryk od oświadczenia może mieć problem ale to też zależy.
Przede wszystkim musisz ustalić układ sieci energetycznej z której zasilany jest Twój dom. Najłatwiej zadzwonić do dostawcy energii, podać swoje dane, adres i zapytać. Warto wtedy poprosić o pisemną informację na maila. Możesz też wysłać do nich pismo, emaila, lub zapytanie przez aplikację. Bardzo ważne byś tę informację miał udokumentowaną na piśmie. Nawet jeżeli 4 lata temu układ sieci faktycznie był TT, to dzisiaj może już zmodernizowany do TN-C.
Następnie, jeżeli dowiesz się że układ sieci energetycznej to:

  1. TT, to masz mieć w domu instalację w układzie TT. Innej opcji nie masz.
  2. TN-C, to nadal możesz zachować w domu instalację w układzie TT (tzw. wyspa TT), ale możesz też (i jest to opcja lepsza), doprowadzić ją do poprawnego stanu TN-S.
    Czego byś się nie dowiedział, to jeżeli masz poprawnie położoną instalację 3-5 przewodową, czyli osobne przewody N i PE, wszelkie poprawki i prace będą zamykały się na doprowadzeniu do porządku rozdzielnicy i ewentualnie złącza pomiarowego, oraz uporządkowaniu papierologii.
    Jak to realnie rozwiązać bez zbędnego stresu? Uznać prace jako zwykłą modernizację/rozbudowę. W papierach masz TT i robisz TT? Drobne przeróbki. W papierach masz TT a będzie TN? Modernizacja ze zmianą układu.
    Najlepiej poszukaj dobrego elektryka, który rozumie układy sieci i instalacji (w tej branży różnie z tym bywa), i najlepiej by współpracował z jakimś projektantem. Ewentualnie znajdź projektanta, i z gotowym projektem modernizacji pójdź do elektryka.

To też nie jest żaden problem. W przypadku instalacji hybrydowej, głównie chodzi tu o przypadek pracy w offgridzie, instalacja pracuje tak samo, a funkcje zabezpieczeń są identyczne. W przypadku instalacji TT (w skali nazwijmy to “domowej”), prądy zwarciowe są za małe by wyzwalać zabezpieczenia przeciwzwarciowe, zatem cała ochrona przeciwporażeniowa opiera się o RCD. Chodzi tutaj o pracę ongridową. W przypadku pracy offgridowej, prądy zwarciowe są również za małe, niezależnie od układu instalacji. Zatem też cała ochrona opiera się o RCD.
Druga kwestia to “uziemianie” punktu neutralnego, a dosłownie mówiąc utrzymywanie go na potencjale ziemi. Niezaleznie od układu sieci, przewód N jest uziemiony przed falownikiem, czy to przy transformatorze dla TT, czy wielokrotne uziemienie PENa w przypadku TN-C/TN-S (proszę tu mnie nie łapać za słówka, dokładne tłumaczenie i rozbijanie tego na przypadki nie jest w tym momencie potrzebne). Natomiast po przejściu na offgrid, falownik tak czy tak rozłącza tor N i izoluje wyjście od sieci, więc niezależnie od układu instalacji musi on wewnętrznie zewrzeć wyjściowy N do Twojego prywatnego uziemienia. Także tutaj również różnic brak.
Jedyna różnica to dodatkowa możliwosć podłączenia falownika w przypadku układu TN-S. Zamiast pozwalać falownikowi przerywać roboczy tor N, i zwierać wyjściowy N do PE, możesz połaczyć wejściowe i wyjściowe N na stałe razem z uziemieniem i PEN. Ma to jeden drobny minus, ogromne plusy…
Ale to już temat na kiedy indziej. Najważniejsze byś wiedział na czym dokładnie stoisz (układ sieci energetycznej), oraz być miał położone wszędzie odpowiednie kable. Reszta to tylko kwestia sprawdzenia połączeń i poprawki, czyli nic co będzie wymagało zdemolowania połowy domu.

Dziękuję za odpowiedź.

Układ OSD jest potwierdzony,to TT. Rozdzielnia według projektu również miała być TT. Wiem że jedna z osób ma opinię i ona właśnie jest druzgocąca. Wręcz niebezpieczeństwo eksploatacji ze względu głównie na mostek i brak separacji obwodów.

W takim razie sytuacja jest o tyle prosta, że masz tylko jedną możliwość wykonania tej instalacji. Skoro sieć jest w układzie TT, to Twoja instalacja też koniecznie musi być w TT.
Mostek między pe a N trzeba usunąć, szyna PE jak i oczywiście wszystkie przewody PE muszą być odłączone od przewodów roboczych, a Ty musisz mieć wykonany odpowiedni uziom. Teoretycznie musi on mieć na tyle niską rezystancję by zapewnić poprawne działanie wyłączników różnicowoprądowych poniżej bezpiecznego napięcia dotykowego, także lekko licząc 50V/30mA daje 1666 omów, ale w praktyce ta rezystancja powinna być jak najniższa. Standardem są wartości poniżej 10 lub 30 omów.

I ma rację, bo w TT przewodu neutralnego nie można ponownie uziemiać. Ale ten problem można łatwo rozwiązać, wystarczy zdjąć mostek, i doprowadzić dokumentację do porządku. Tylko tyle. Wszystkie obwody koniecznie muszą być zabezpieczone wyłącznikami RCD.
Także typowa instalacji TT jest bardzo prosta, bo od zwykłej TN-S różni się tylko brakiem mostka N-PE oraz matematyką zabezpieczeń. Nieco więcej problemu generuje istnienie instalacji hybrydowej w Twoim domu, dlatego mógłbyś wrzucić tu schematy, projekt (jeżeli obejmuje też PV lub masz osobną dokumentację do PV). Zobaczymy co i jak jest wykonane, bo w systemach offgridowych poprawne podłączenie jest kluczowe dla bezpiecznego działania falownika.
Z rzeczy istotnych, to w instalacji TT stosuje się inne ograniczniki przepięć niż przy TN - warto sprawdzić co zostało zamontowane.
Do tego problematyczne może byś zastosowanie tylko jednego RCD w Twojej instalacji. Po pierwsze - wygoda. W razie awarii tracisz zasilanie w całym domu bo RCD odcina całość za jednym zamachem. Idąc dalej, przy istnieniu PV minimalna ilość zamontowanych RCD to 3. Pierwsza koniecznie musi być zamontowana przed falownikiem. Nie wiem jaki falownik posiadasz, ale w instrukcji większości falowników producenci podają informację, że “jeżeli istnieje konieczność zamontowania RCD na zasilaniu falownika [a w Twoim przypadku jest taka konieczność], należy zastosować model i prądzie różnicowym co najmniej 100mA”. Zabezpiecza ona falownik, a konkretnie użytkownika przed pojawieniem się napięcia na obudowie falownika. Na wyjściu falownika zaś trzeba zastosować dwie RCD w szeregu. Jedna selektywna na całość instalacji, i druga, już normalna bezzwłoczna 30mA (tych w rozdzielnicy można mieć wiele, i z powodów wygody użytkowania dobrze by było ich więcej).
A w celu zapewnienia odpowiedniej selektywności działania RCD, zalecałbym zamontowanie selektywnej RCD 300mA przed falownikiem, selektywnej 100mA za falownikiem, i już zwykłe bezzwłoczne 30mA zabezpieczające obwody w domu.
Z racji zastosowania 300mA RCD, minimalna wartość rezystancji uziemienia to 50V/300mA=166omów, ale to tylko wartość teoretyczna bo w praktyce będzie ona około 10x mniejsza.
Plus jest też taki, że jeżeli w przyszłości sieć zasilająca Twój dom zostanie zmodernizowana do TN-C, to przejście na TN-S w domu skupi się niemal tylko na dodaniu połączenia N-PE w rozdzielnicy.

mam deye. nie otrzymalem dokumentacji od firmy po montażu, a robiła to firma o bardzo dobrych opiniach i poleceniach na FB (nie przez boty). Falownik Deye. Juz wczesniej pytalem ich o kolejny RCD nie zajmowali stanowiska na to pytanie. To że jest mostek to coz, nie wiedza jakie OSD narzucil parametry. Natomiast caly czas tez probuje zrozumiec po co firma elektryczna ta od dewelopera z uprawnieniami sprowadzila takie zagrozenie na mieszkanców, na czym zaoszczedzila, na tych paru RCD? ja sie po prostu na tym nie znam i nie bylem tego swiadomy.

Jak wspominałem wcześniej - w elektryce jak w każdej innej branży budowlanej jest sporo partaczy. Wszystko klepane pod TN-S bo innego układu nie znają, a jak słyszą o dwóch RCD w szeregu to się w głowę pukają.
Jak masz Deye to bardzo dobrze. Mógłbyś zrobić zdjęcia rozdzielnic, najlepiej bez maskownic, oraz odkręcić dolny panel falownika i pokazać podłączenie w środku?
Zobaczymy ile roboty Cię czeka.

Co do deye, dodam jeszcze ze musialem wylaczyc tryb wyspowy. W tym trybie jak nie bylo zasilania to wywalalo RCD i zadnego podtrzymania nie mialem. Po wylaczeniu tego trybu mam podtrzymanie.

Kwestia tego co konkretnie wyłączyłeś. W ustawieniach sieci masz opcję “IT-system”. Tego nie zaznaczaj bo Ty nie masz sieci IT. Natomiast w zaawansowanych jest funkcja “signal island mode”. Po jej zaznaczeniu, w momencie przejścia w offgrid falownik zwiera wyjściowe N z PE, utrzymując potencjał toru N na potencjale ziemi. I ta opcja powinna być u Ciebie zaznaczona. Jeżeli powoduje zadziałanie RCD, to masz coś niepoprawnie podłączone.
Falownik masz trójfazowy czy jednofazowy? I generacja 4 czy 5 jeżeli 3F? Generalnie na falownikach Deye znam się najlepiej, sam posiadam jeden.

signal island mode dokladnie to wylaczylem. od tego momentu nie wybija podczas zaniku zasilania RCD. Dlaczego,nie wiem…3 fazowy.12kW. Ale jak gdzies ostatnio jak juz wiedzialem o mostku pytalem AI to napisal ze to jest przyczyna ze jest juz mostek w ukladzie. a Deye robi drugi mostek. “Najpewniej RCD wybija przez podwójne połączenie N z PE. Jedno jest w rozdzielni (Twój mostek), drugie robi sam Deye w trybie off-grid. Część prądu N wraca wtedy przez PE, a nie przez przewód N, który przechodzi przez RCD. Różnicówka widzi to jako prąd upływu”

Tak zapewne jest, problem w tym że obecny mostek N-PE jest przed falownikiem, drugi mostek falownik robi wewnątrz falownika, jednocześnie odłączając tor N i fazowe więc efektywnie nadal pracuje tylko jeden mostek. A RCD wyzwala za falowniem (tak? potwierdź proszę), co sugeruje że inny problem, lub kolejny mostek znajduje się za tym wyjściowym RCD gdzieś na instalacji.
Jest też inna opcja, że Twój mostek N-PE jest w rozdzielnicy domowej, gdzie cała rozdzielnica znajduje się za falownikiem. Jak widzisz, bez konkretnych danych, schematów, czy nawet zdjęć trudno napisać cokowiek konkretnego.
Zacząłbym od sprawdzenia instalacji od strony przyłącza. Trzeba się upewnić że przyłącze jest poprawnie wykonane wg układu TT, wejście na falownik przez RCD S 300mA, z falownika wyjście na RCD S 100mA, i dalej na rozdzielnicę.

wiem ze to trudne, mam 1 RCD ten ktory byl domowy…40A, 30mA. Więcej RCD nie ma. Na tym RCD jest mostek.

To nie jest trudne bo instalacja jest skomplikowana (bo nie jest), tylko kompletnie nic o niej nie wiem. Ponownie prośba o zdjęcia rozdzielnic, najlepiej otwartych ze zdjetymi maskownicami by było widać połączenia, oraz o zdjęcia z maskownicami bo na nich są opisy aparatów.
A co do zdjecia, mostek jest i jest niepoprawny, do tego jest niepoprawnie wykonany. Na razie odradzam go zdejmować - instalacja działa od 4 lat więc jeszcze kilka dni tak podziała, a odłączanie losowych przewodów bez rozeznania sytuacji może stworzyć dużo problemów.
Do tego ogranicznik przepięć który pokazałeś nie nadaje się do niczego. Raz że do instalacji w układzie TT są inne ograniczniki, ten jest do TN-S, a dwa że ten producent… cóż. To najgorszy syf jaki jesteś w stanie kupić. Gorzej chyba się nie dało :slight_smile:

1 polubienie

skrzynka plus dodatek do pv

Co masz na myśli pisząc o niepoprawnym wykonaniu mostka?

Że nawet jeżeli miałbyś układ TN-S, to wykonanie mostka w ten sposób, tj na stykach RCD i to jeszcze używając dwóch pojedynczych tulejek, to ogromne partactwo.

1 polubienie

Dopiero miałem czas by obejrzeć zdjęcia. Generalnie niedobrze jest.
Zaczynając od rozdzielnicy domowej, to połączenia w górnym rzędzie wykonane mocno na odp… byle jak znaczy. Spójrz na podłączenie neutralnego od dołu rozłącznika izolacyjnego (czerwona wajcha), a od góry pomarańczowego SPD chyba odchodzą linki i druty wkręcone pod jeden zacisk.
Finalnie zasilanie idzie z rozłacznika izolacyjnego na SPD, z niego na rozdzielnicę falownika… NIE MA ŻADNEGO ZABEZPIECZENIA FALOWNIKA!, ani różnicowoprądowego, ani nadprądowego. Noark po lewej stronie rozdzielnicy PV to na 90% przełącznik źródła zasilania robiący jako bypass falownika, ale nie widzę dokładnie oznaczeń, a czerwony Adelid to kolejny rozłącznik izolacyjny. Także jeżeli falownik się uszkodzi i na jego obudowie pojawi się napięcie, to może tam być nawet 230V, kilkanaście amperów płynących przez uziom, i taki stan może trwać w mieskończoność bo żadne zabezpieczenia nie zadziałają. Bo ich nie ma.
Z falownika idziemy bezpośrednio do rozdzielnicy domowej na RCD, a dalej już na wyłączniki nadprądowe.
Dodatkowo, mostek N-PE na RCD o którym rozmawialiśmy jest oczywiście niepoprawny, ale to nie on powodował zadziałanie RCD. Masz kompletny chaos w połączeniach neutralnych. Wszystkie neutralne z wejścia i wyjścia falownika, z sieci i instalacji (zasilanie RCD) masz połączone razem. Z dolnego wyjścia rozłącznika izolacyjnego (czerwona wajcha, niebieskie przewody), jest odejście na N SPD, oraz z SPD na wejście RCD. Czyli już tutaj masz połączone na stałe Nki z sieci i z wyjścia falownika. Do tego oba N z rozdzielnicy PV, czyli wiązka po prawej stronie skrzynki, są wpięte w N rozłacznika izolacyjnego.
Na koniec - masz niestety bardzo mało wolnego miejsca w rozdzielnicy. Trzeba dołożyć odpowiednie zabezpieczenia których tutaj nie ma, tylko gdzie je upchnąć? Także czeka Cię wymiana rozdzielnicy na większą.
Podsumowując, to że instalacja w domu jest zrobiona w miarę poprawnie ale po kosztach to pominę. Ale PV robił kompletny debil który spieprzył wszystko co się spieprzyć dało.
Magazyn energii masz? Z chęcią zobaczyłbym co zrobili przy samej instalacji PV, bo tam też pewnie będzie śmiesznie.

Jestem tą opinią zdruzgotany. Przecież wszedzie robiły firmy mające uprawnienia. Ktoś te uprawnienia im wydaje. Nie sposób znać się na wszystkim. Firma PV ma bardzo dobre opinie, jest polecana na FB przez ludzi nie boty, ma nagrody elektroinstalacyjne. To ja juz nie wiem co się dzieje w tym kraju.

Też chcesz uprawnienia? Wchodzisz w internet, szukasz SEP G1, płacisz 4 stówy, pseudoszkolenie online, pseudoegzamin na Teamsach, i masz papiery. Nie musisz się znać. Ostatnio znajomy był na egzaminie gdzie zdawał jakiś kierowca DPD, nie odpowiedział na żadne pytanie a i tak zdał. Klient płaci, lkient wymaga.