Układ IT i sieć ochronna w slużbie zdrowia

Szanowni państwo pracuje w szpitalu.
W salach operacyjnych jako ochrone dodatkową zastosowano
sieć ochronną. Układ IT (3x220V) ze stałą kontrolą stanu izolacji i uziemieniem roboczm podłączonym do wspólnej sieci ochronnej.
Mam następujące pytanie ? Jak zmierzyć impedancje pętli zwarcia (pierwszego zwarcia doziemnego) miernikiem MIE 500.
I dugie - jak poradzic sobie z wyliczeniem prądu pojedynczego
zwarcia przy braku jakiej kolwiek dokumentacji.
Czy tylko wystarczy zmierzyć dobrym miliamperomierzem?

Wydaje mi się, że układ IT posiada uziemienie ochronne, a nie robocze.
Nie widzę potrzeby pomiaru impedancje pętli zwarcia jako pierwszego zwarcia doziemnego? Można zmierzyć impedancję pętli zwarcia dwufazowego (dla prawidłowego doboru zabezpieczeń zwarciowych). Uważam za prawidłowe określenie prądu pojedynczego zwarcia z ziemią metodą pomiarową, ale należy mieć pewność, że mierzymy całą sieć.

Dzieńdobry a może Dobrywieczór.

Szanowny Panie Kuzarka, dziękuje za wypowiedż.

Proszę Pana - " Dopuszcza się stosowanie sieci ochronnej,jako środka
ochrony przeciwporażeniowej, w urządzeniach zasilających odbiorniki
elektryczne trzymane w ręku podczas użytkowania w obiektach
służby zdrowia. Jrżeli uziemienie robocze jest połączone z siecią ochronną
a wartość wypadkowa rezystancji uziemienia R wyp =< U l / I z
gdzie U l -napięcie bezpieczne (w V)
I z -wartość prądu doziemnego (w A) w sieci wyższego napięcia"
określana jak w uziemieniu roboczym układu sieci TN.
W cudzysłowach zamieściłem cytat z książki wydanej w Warszawie 1997 roku
przez C.O.S. i Wydawnictw SEP Pana Zdzisława Gryżewskiego.
Uziemienie robocze o którym, mowa ot uziemienie otwarte przez
bezpiecznik iskiernikowy w układzie sieci IT.
Co do pomiaru impedancji pętli zwarcia, pierwsego doziemienia uważam że
ma Pan racje, niema sęsu tego robić.
Ale sęs ma pomiar impedancji pętli zwarcia drugiego
zwarcia doziemnego obejmującego przewód fazowy i przewód ochronny obwodu
(wprzyypadku braku przewodu neutralnego)
i aby to wykonać muszę w sposób zamierzony zrobić pierwsze zwarcie
doziemne z np. L1 a mierzyć z L2 lub L3, czy dobrze myślę?
W sprawie pomiru prądu pierwszego zwarcia postąpie jak Pan sugeruje.

Z góry dziękuję za każde i przez każdego odniesienie się do tematu.

Układ IT powinien posiadać bezpiecznik przeskokowy (punkt gwiazdowy lub jedna faza dla “YD”) łączymy go napewno z uziemieniem roboczym a nie z ochronnym.Przy pomiarze prądu pojemnościowego należy mieć na uwadze fakt że wartość prądu pojemnościowego zależy nie tylko od całej sieci ale także od ilości włączonych urządzeń odbiorników. Przed pomiarem należy zmierzyć izolację sieci bo zaniżony stan jednej fazy wykąże zawyżony prąd pojemnościowy (a będzie to głównie składowa czynna ).