szukam wady macro5035

Czy znane są komuś wady miernika Macrotest 5035
prócz tego ze jest kombajnem

Witam,

Myślę, że pierwszą rzeczą nad którą należy się zastanowić to niezbyt duża popularność tego wątku. Nie jest to wynik braku wad tylko pewnie małej popularności tego przyrządu.

Jak już było tutaj dyskutowane, dla pomiaru rezystnacji izolacji może okazać się konieczne zastosowanie pomiaru napięciem większym od 1 kV.

Myślę, że warto zapytać dystrybutora aby poznać zalety.

Wykonuję tym miernikiem pomiary i jak do tej pory,to nie mam uwag co do jego działania.Dokupiłem dodatkowo program do protokółów z pomiarów i uważam,że jego szata graficzna jest b.słaba a wydruki wyglądają jakby z DOS-a.
Program nosi nazwę CERTY.

WItam
Nie zajmuje się zawodowo pomiarami, ale w miarę znam ten miernik.
Dla mnie jedyną, ale uciążliwą wadą tego miernika jest to, że nie pozwala zmierzyć impedancji pętli zwarcia, jeśli mamy zamienione w gniazdku L z N (trzeba wtedy zamieniać przewody przy mierniku). Wady tej nie ma np UNILAP (nie pamiętam dokładnie typu). Unilap sygnalizuje, że jest źle, ale mierzy.
Program jest taki sobie, ale można by załatwić temat makrami w EXCELU - ale to wymaga trochę czasu, i ma sens jak ktoś robi dużo pomiarów.

Pozdrowienia
zbigol

witam
kolega “zbigol” ma na myśli chyba UNILAPA 100 XE

Kolego “Zbigol” ma Pan rację ale myślę,że nie jest to wada,ponieważ zmusza elektryka do zmiany połączeń w np.gniazdku a jak mu się nie chce to zmieni przewody przy mierniku.
Co do makr dla programu Certy to może coś skorzystam?Proszę podać ile trzeba zapłacić a ja Panu odpowiem.

Witam wszystkich Kolegów na FORUM.

TAK

NIE - jest to wada.

Żadna norma nie pisze że przewód L musi być z lewej strony. Jest to powszechnie stosowana zasada w krajach Europy a np. w USA jest odwrotnie. Temat ten był już wielokrotnie opisywany na forum.
Odnośnie takich pomiarów tym miernikiem jest to jego bardzo duża wada.
Proszę rozpatrzyć ten problem pod kątem pomiarów podwójnych gniazdek które są nagminnie stosowane.

Witam
Niestetu z braku czasu dość żadko przeglądam co się dzieje na Forum.

Zgadzam się z wypowiedzią kol.KSKRAK_Krystyn, że dla pomiarowca może być to duza wada. Druga sprawa: nie chcę wywoływać od nowa tematu, z której strony faza - ale sam fakt, że mierniki różnych producentów (czy to UNILAP, czy MACROTEST) sygnalizują, że jest to błąd - to się skądś bierze - może z przepisów wewn. w danych krajach (pomijam gniazdka podwójne) - ale coś w tym jest.

Czy to jest wada - zależy do czego miernik jest głównie wykorzystywany -ja pracując przez 6 lat w przemyśle ciężkim nie spotkałem się z gniazdem jednofazowym podwójnym w pracy :smiley: - po prostu takich nikt nie stosuje.

Co do makr podaję mój nr GG 2605629.

Pozdrowienia
ZBIGOL

Witam Kolegę ZBIGOL i wszystkich Kolegów na FORUM.

Mierniki SONEL i UNILAP informują o innym połączeniu, co nie jest jednoznaczne z BŁĘDEM.

Zgadzam się że w przemyśle przeważnie stosowane są gniazdka pojedyncze. Ale mierniki powinny być uniwersalne. A co Kolega na to że od 1986 r. wykonuję pomiary domów studenckich gdzie w jednym wieżowcu na ok. 900 gniazd, 800 jest podwójnych?

Witam
OK - ale argumentacja kol.KSKRAK_Krystyn nie zaprzecza temu, co napisałem - zresztą sam napisałem, że jest to wada - dla jednych mniej dla innych bardziej uciążliwa.

Pozdrowienia
Zbigol

Witam Kolegę Zbigol i wszystkich Kolegów na FORUM.
Nasze wypowiedzi są prawie takie same.
Ja bym podsumował to w następujący sposób:
Miernik (dobry) powinien (może) nas informować o nie zalecanym podłączeniu przewodu fazowego, lecz powinien umożliwić wykonanie pomiaru bez przełączania przewodów.