otrzymałem ostatnio zlecenie na montaż automatyki SZR po stronie niskiego napięcia. klient posiada dwa liczniki energii elektrycznej i dwa przyłącza z róznych stacji transformatorowych. jeden układ pomiarowy pracuje jako zasilanie podstawowe , drugi jako rezerwa. klient życzy sobie aby oba układy pracowały jednocześnie i moc zamówiona była równomiernie rozłożona na dwa układy. ZE życzy sobie aby styczniki SZR posiadały blokadę mechaniczną. i słusznie. ale żądają jeszcze instrukcji obsługi SZR uzgodnionej w ZE a najlepiej jeszcze napisanej przez ich pracownika. oczywiscie za pieniądze i bez rachunku. czy ktoś może spotkał się z tym problemem?
Myślę że kolega nie bardzo wie co to jest SZR, a reszta to bajka.
pozdrowka
Schemat SZR-u i zainstalowane blokady uniemozliwiajace wzajemne polaczenie dwoch zasilan winien byc uzgodniony w ZE. I to wszystko.Przeciez tu nie chodzi o agregat dajacy n.p mozliwosc podania zwrotnie napiecia do sieci ZE co wymaga specjalnej instrukcj.Panie Stachu wiecej krytycznej samooceny i mniej zlosliwosci dla innych. Pytanie Pana Mirka jest jak najbardziej zasadne.
Panie Bogus proszę zwrócić uwagę na zdanie z tekstu kol. Mirka
klient życzy sobie aby oba układy pracowały jednocześnie i >moc zamówiona była równomiernie rozłożona na dwa układy.
Jego klient nie chce SZR-u życzy sobie “rozciąć” tak instalację odbiorczą aby zasilić ję z dwóch przyłączy (chce podzielić instalację na dwie odrębne - każda zasilana z innego przyłącza). Klient nasz Pan - nie wnikam w powód jego decyzji.
pozdrawiam
Witam
Tak przy okazji . Gdzie znajdę materiały na temat SZR .
Sylwek odezwij się to podeślę Ci *pdf-a z SZR-ami.
Myślę, że tematyka SZR-ów jest na tyle szeroka, że nie da się jej zamknąć w kilku zdaniach Bogusia i Stasia. Nie ma się co żołądkować. Zapewniam że każdy z nas nie wie o wielu rzeczach ale razem na pewno stanowimy niezły potencjał twórczy…
…i dlatego Mirek w razie draki powinien tutaj wrócić.
pzdr
Adam
Trochę linków na w/w temat
http://www.elkomtech.com.pl/promocja/katalog/zabezp/bel_szr/bel_szr.shtml
http://www.itr.org.pl/polski/produkty/zabezpiecz/szr4_1.html
http://www.megam.com.pl/produkty/szr5e.doc
http://www.itr.org.pl/polski/produkty/zabezpiecz/automSZR.pdf
http://www.biap.com.pl/biap_produkty/szr/szr_spz.htm
http://www.alstom.pl/tde/
http://www.regulus.home.pl/dokumentacja.html
<www.moeller.pl/przemysl/broszury/szr.pdf >
i tak dalej szukaj z …
http://www.google.com/
pozdrawiam
Proste urządzenie realizujace SZR produkuje firma Elester typu SZR-10p. Układ pracuje z rezerwa jawną lub ukrytą.
ja wiem co to jets SZR , chodzi mi o strone prawną. czy energetyka ma prawo ingerować w instalację zalicznikową ?
Witam
Dziękuję Koledze Adamowi i Stachowi za materiały o SZR . Na pewno je wykorzystam .
Sylwester
Generalnie układ SZR (podwójny) służy do przełączenia zasilania ze źródła podstawowego (brak napięcia lub gdy napięcie nie spełnia określonych wymagań) na zasilanie ze źródła rezerwowego. W przypadku pojawienia się zasilania podstawowego układ SZR z powrotem przełącza na źródo podstawowe. Są również SZR potrójne (rzadko stosowane), które umożliwiają wzajemną rezerwację obu źródeł tj. odbiory są podzielone na dwie sekcje zasilane z dwu żródeł, połączone sprzęgłem, załączanym w przypadku braku zasilania z jednego źródła. Wiecej informacji w katalogu gotowych SZR np. firmy Moeller.
Prawdą jest, że zainstalowanie układu SZR wymaga zgodnienia w ZE tj. sprawdzenia przez ZE czy są odpowiednie blokady (elektryczna lub/i mechaniczna) zabezpieczające przed możliwością jednoczesnego podania napięcia z różnych żródeł np. dwu stacji. Gdyby nie było tego zabezpieczenia, to mogło by się zdażyć, że osoby wykonujace czynności eksploatacyjne wymagające odłączenia zasilania zostały by porażone prądem elektrycznym, gdyż nieświadome zasilania dwustronnego odłączyły by tylko źródło podstawowe.
Nie wydaje mi się, żeby zastosowany przez pana układ SZR przełączany automatycznie (a więc bezobsługowy) wymagał instrukcji obsługi uzgodnionej z ZE (wszystkie czynności są wykonane przez układ autoamtyki, pracujący mechanicznie - przekaźniki lub programowo - sterownik), zgodnie z zadanym programem łączeń) I ten program wymaga jedynie uzgodnienia. Nie wiem co jest powodem żądania przez inwestora zastosowania równomiernego rozłożenia obciązenia na oba źródła, ale Inwestor powinien mieć świadomość, że musi zamówić potrzebną energeię elektryczą razy 2 i za tyle zpłacić (w uproszczeniu). Napisałem w uproszczeniu, bo za zasilanie podstawowe opłata jest określona stawką ZE, natomiast opłata za zasilanie rezerwowe jest równa rzeczywistemu kosztowi budowy drugiego przyłącza.
Jeżeli zastosował pan SZR przełączny ręcznie (posiadający odpowiednie blokady) to również mymaga on tylko sprawdzenia. Owszem jest konieczna taka instrukcja w przypadku, gdy jednym ze źródeł jest agregat prądotwórczy stacjonarny (obsługowy), gdzie osoba przeszkolona i posiadająca odpowiednie uprawnienia powinna ręcznie dokonać pewną sekwencję czynności w odpowiedniej kolejności (głównie chodzi o czynności łączeniowe), których brak zachowania może powodować zagrożenie życia i mienia.
Moim zdaniem wymaganie uzgodnienia instrukcji obsługi SZR jest niczym innym, jak próbą wyłudzenia łapówki.