Stosowanie słupow z lin 400KV i 220KV na 110KV

Dzień dobry mam pytanie jaki jets sens użycia słupów z serii Z52 i M52 działające oryginalnie na sieć NN na sieć WN. Poznałem je potym że izolatory tych słupów użytych na 110KV mają jeden izolator lub te oryginalne ale nie ma wyładowanie koronowego oraz po tym że inne słupy to seria OS24 lub inne serie przeznaczone na 110KV oryginalne słupy na NN 220KV i 400KV mają po 2 i 3 izolatory porcelanowe łub izolatory szklane. Serie znam z katalogu od energoprojektu TOM I i TOM II na 110KV , 400KV i 750KV oraz jednotorowe 220KV dostępne na studocu

Bardzo prosty. Jeżeli wybudowano kiedyś linię NN, a w dalszej przyszłości powstała potrzeba zmienienia jej na WN (czy to ekonomia i koszty utrzymania, czy po prostu zmieniły się wymagania), to nikt starej sprawnej linii nie będzie demontował i nie będzie budował nowej, tylko po przewodach zbudowanych dla 220kV puszcza się 110kV.
Identycznie - jeżeli Ty chcesz puścić zasilanie 12V do lampek ogrodowych, a masz tam zakopany kabel którym wcześniej płynęło 230V (oczywiście kabel przykładowo 250/500V), to go nie wykopujesz i nie kładziesz nowego dedykowanego dla 12V tylko używasz co jest, bo jest to bezpieczne.

A jeżeli widziałbym inne możliwe powody:

  1. Zapas - operator wie że za 30 lat na zasilanym terenie można spodziewać się zwiększonego zapotrzebowania, więc stawia linię 400kV ale zasila ją tymczasowo ze 110kV.
  2. Odporność izolacji - wiadomo że linia projektowana pod 400kV ma duży margines błędu gdy pracuje na zasilaniu 4x niższym. Będzie też cichsza, mniejszy ulot, mniejsze wyładowania koronowe lub może nawet ich brak.
  3. W Polskim systemie energetycznym zmieniły się jakiś czas temu standardy. Linie 220kV nie są już budowane, bo rolę magistralnych linii przejmują tylko te 400kV, a obecne linie 220kV są degradowane do roli dystrybucyjnych na 110kV.

A z ciekawostek - dawno temu była sobie linia 750kV łącząca Rzeszów z jakąś elektrownią jądrową na Ukrainie. Przed wiele lat stała nieużywana, a jakieś 4 lata temu została przemianowana na 400kV i pracuje przy takim napięciu.

To są pojedyncze odcinki reszta to słupy O24 na 110KV

W takim razie jedyne logiczne wytłumaczenie to wysokość nad ziemią.

1 polubienie

W zgodzie się z tobą możliwym rozwiązaniem jest też użycie tamtych słupów z powodu dużego zlecenia na tamte serie.

Kojarzę to linie Widełka Chmielnicka na słupach z serii U45 jest ona na przewody 4xAFL