Ostatnio zauważyłem, że napięcie w sieci spadło u mnie do 130V. Później podskoczyło do prawie 280V! Energetyka ustaliła, że winą jest przepalony styk N (tuż przed licznikiem). Wszystko mi się zgadza ale nie do końca rozumiem którędy na moją sieć przedostało się napięcie z innej fazy???
Oczywiście sieć trójfazowa 
Pozdrowienia MACIEK
Cześć.
Normalna sprawa przy przerwanym przewodzie PEN. A napięcie przedostało się przez odbiorniki z innej fazy np.przez żarówki .
Prąd z innej fazy popłynął przez żarówkę ,przewodem zerowym dostał się do miejsca upalonego zera i ruszył w przewody zerowe w twojej instalacji.Spadek napięcia na tych odbiornikach dał nam 280 V w gniazdach.
Trochę po chłopsku ale chyba zrozumiesz.
Dzięki!
Nie dopisałem, że wszystkie pozostałe odbiorniki były powyłączane! Ale moje niedopatrzenie - nie wziąłem pod uwagę zamrażarki z piwnicy i junkersa!!!
Wszystko się zgadza! Dzięki!