Witam.
Proszę o pomoc w następującej sprawie. Na jednej z hal produkcyjnych dostarczono chromownię z 3 prostownikami. Maszyny są amerykańskie więc napięcie zasilania prostowników wynosi 480 V. W związku z tym dostarczono również transformator 400/480 V 1250 kVA (żywiczny). Transformator (wraz z 3- polową rozdzielnicą 480 V) ma być zainstalowany w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia. Straż Pożarna wydała warunki techniczne dotyczące zabudowy w/w stacji wg których stacja ma być zabudowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690), czyli w osobnym pomieszczeniu o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z warunkami jakim powinna odpowiadać stacja transformatorowa.
(§ 182. rozporządzenia: Pomieszczenie stacji transformatorowej może być sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu, jeżeli są spełnione warunki określone w
"Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) - to rodzaj stacji, gdzie następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.
W skład stacji transformatorowych wchodzą:
transformator,
rozdzielnia średniego napięcia,
rozdzielnia niskiego napięcia. "
No taką definicję to ja też znam ze szkoły.
. Ale tu nie o to chodzi. Co na ten temat mówi prawo? Czy można powyższe zakwalifikować jako stację transformatorową? Wg mnie tak (choćby ze względu na moc transformatora), choć zdania są podzielone. Niemcy twierdzą, że to idiotyzm. Pokazali nawet Dyrektywę UE (wg nich ujednolicającą prawo) ale niestety nie chcą przyjąć do wiadomości, że dotyczy ona tylko sposobu produkcji poszczególnych urządzeń elektrycznych i oznakowania znakiem CE a nie sposobu ich instalacji.
Pozdrawiam
Powiem raczej co rzecze praktyka. Kiedy wyprowadzam nawet najbardziej duperelny obwód ze zwykłej rozdzielni nN (bez trafo) to muszę zastosować przepust o odpowiedniej odporności ogniowej i przymocować przy nim tabliczkę z informacją jaką ma odporność ogniową, kto go wykonał i kiedy. Inaczej roboty mi nie odbiorą.
A przekroje kabli są naprawdę zacne np. YDY 5 x 10
![]()
Znalazłem jeszcze pomocną informację w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej która mówi, że projekt wymaga uzgodnienia jeśli budynek zawiera strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
- strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającego 500 MJ/m2,
- następuje zagrożenie wybuchem.
Nic tylko dopytać się straży o obciążenie ogniowe hali (warunek powierzchni spełniony).
.
Pozdrawiam
P.S
W dalszym ciągu nie wiem co to Stacja Transformatorowa. Czy szanowni Koledzy nigdy się z czymś podobnym nie spotkali??