Stacja SN/NN na terenie GPZ

Czy ktoś spotkał sie z problemem budowy stacji SN/NN na terenie GPZu.
Problem polego na tym by potęciał z wysikiego napięcia 110kV w chili przepięcia nie przedostał sie na siec napowietrzną NN
Stacja musi zostać posadowiona na terenie GPZu
Jakie warunki należy spełnić by zabezpieczyć siec NN?

Problemu nie stanowi tutaj doziemiena na 110kV ale na napięciu SN. Spowodowane jest to często długim czasem ich wyłączania na nap SN.
Należy nie dopuścic do wynoszenia potencjału poza obszar stacji, czyli jedynym rozwiazaniem jest wykonanie dobrego uziemienia stacji i sparwdenie po wykonaniu prac czy napięcie dotykowe nie przekracza wartości dopuszczalnych (czyli w najgorszym przypadku 75V).
Z informacji ktore posiadam to raczej nie ma problemów z osiągnięciem takiej wartości.
O wspólnych uziemieniach mówi norma PN-E-05115.

Witam
Mam pytanie czy małe napięcie dotykowe na stacji gwarantuje mi to, że nie będzie wyniesiony potencjał z GPZ przy zwarciu na 110 kV. Co z napięciem uziomowym (co dokładnie pokazano w PN 05115)?
Drugie pytanie: czy kol. greg wtykonał projekt, w którym rozwiązał analogiczny problem i pomiary napięć były OK. Jaka jest różnica między stacją SN/nn na GPZ, stacją SN/nn w odległośći 100 m od GPZ z zasilaniem kablowym. Problem jest powszechny w zakładach przemysłowych z zasilaniem z sieci 110 kV.
pozdrawiam