Sprawdzanie ciągłości przewodu PE

Witam
Czy naprawdę ktoś sprawdza przy pomiarach ciągłość połączeń i rezystancję przewodów ochronnych ? Trudno to sobie wyobrazić przy dużych odległościach od rozdzielni.

To wszystko zależy od waruków pracy instalacji. Wielkość rezystancji a raczej impedancji jest warunkiem zadziałania zabezpieczenia różnicowego tzn. napięcie podzielone przez prąd znamionowy zabezpieczenia różnicowego daje wartość impedancji przy której jest jeszcze możliwe zadziałanie zabezpieczenia. Przy prądach 30mA są to wartości bardzo duże i pomiar może być obarczony dużym błędem ( to nie przeszkadza), często okazuje się że zdziałanie nastąpi newet bez przewodu ochronnego wystarcza przewodnictwo posadzki.
Pamiętaj, że nie chodzi o protokoł pomiarów ale Twoje przekonanie o bezpieczeństwie i prawidłowym działaniu. Ktoś Ci płaci za sprawdzenie bezpieczeństwa , a nie za papierek, który jednak może być bardzo ważny w razie trgedii.