selektywność nadprądówek

ZE WArszawa Teren daje obecnie w łaczu jako zabezpieczenie zalicznikowe wyłacznik nadprądowy i nie jest to w żadnym wypadku wyłacznik selektrywny. Jak zmusić łobuzów żeby dawali wyłacznik selektywny i jak jest w pozostałych zakładach. Uważam że powinno być to wymogiem (tzn. wył selektywny lub z nastawianą zwłoką zadziałania)

pzdr
Pablo

łaczu

miało być w “złaczu”

pzdr
Pablo

Skoro jest to za licznikiem to wywal te nadmiarówki , wstaw FR103/100 i dobierz przewód i aparaty na zabezp. przedlicznikowe. Tak robi - i mądrze - ENERGA Gdańsk

Witam:
Stoen wymaga wyłączniki selektywne lub typ D jako zabezpieczenie przedlicznikowe. ZEWT wymaga wyłączniki nadmiarowe montowane za licznikiem. Mogą być Typu C, D jak również selektywne. Wyłącznik (A)wartościowo musi odpowiadać warunkom.
ZBYSZEK

Witam wszystkich kolegow
Na moim terenie ZE wymaga montowania nadprądówek w obudowach przystosowanych do zaplabowania.Najczęściej są to nadprądówki o charakterystyce B .Oczywiście w/w montowane są w ZK jako zalicznikowe.
Pozdrawiam