Witam!
Proponuję nowy temat do dyskusji: „S-ki 3-faz. w obw, 1-faz.”
-To nie pomyłka! –To prowokacja do dyskusji.
-Gdybym zadał pytanie: -Kiedy można stosować RCD 3-faz. dla obw. 1-faz.? -To dyskusji nie powinno być, bo odpowiedź jest w książce […] napisanej w formie pytań i odpowiedzi.
-To pytanie egzaminacyjne na uprawnienia.
-Pytanie się zrodziło w wyniku autentycznych przeżyć EDI (-czytaj: Elektryka Domowych Instalacji).
Lat kilka temu, miałem takie wezwanie do Klienta: „EDI musisz mi wymienić wyłącznik na 25A, bo ja próbowałem, ale […]”
-Pojechałem. –Co zastałem?
-Dla zabezpieczeń obwodów 1-faz S-193B16.
-Czy tak można?
-Jeśli tak, to kiedy?
-Pozdrawiam!
-EDI
Witam Kolegów,
zanim nowa dyskusja sie rozwinie chciałem tylko wtrącić, że prąd wyłączający wyłącznika S 3-fazowego przy obciążeniu 1-fazowym wzrasta o 20% a wypowiedź Kol. EDI przy okazji zabezpieczania silników zdaje się sugerować, że takiej zależności nie ma.
Józef K.
Witam!
Kolega Józef K.(Domint) wtrącił:
„[…] chciałem tylko wtrącić, że prąd wyłączający wyłącznika S 3-fazowego przy obciążeniu 1-fazowym wzrasta o 20% […]”
-Proszę o podanie wiarygodnego źródła tej informacji.
-Proszę dyskutować na zadany temat, albo nic nie sugerować, że coś ja sugerowałem, a Koledze się zdaje.
-„Co mi się zdaje, to się zdaje”, ale „dzisiaj miałem dobry dzień”, bo załatwiłem wiele ważnych spraw, więc proszę mi tego dnia nie psuć, bo mam nadzieję, że „jutro będzie dobry dzień”.
-Pozdrawiam!
-EDI
-Dzisiaj wybrałem łatwy temat, bo „nie lubię poniedziałku”, wiele osób ma po weekendzie słabszą formę, bo wypoczynek męczy. –Ja pracuję na okrągło (-w systemie trzyzmianowym) i jeszcze trochę. –Od poniedziałku znów trzeba myśleć i pracować zawodowo.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Jak ktoś będzie denerwował kol. EDI to
Ps.
Nie odnosi się to do Kolegi domint.
Witam, nie wiem Kol. Edi dlaczego zaraz czujesz się urażony jeżeli ktoś odważy się mieć inne zdanie od Twojego. Informację zawarta w poprzedniej wypowiedzi podaję za chętnie cytowanym przez Kolegę prof.H.Markiewiczem - Instalacje elektryczne(1996) - wyłączniki instalacyjne, gdzie jest napisane:
"Wyłączniki z liczbą zabezpieczanych biegunów wiekszą niż 1, obciążone jednobiegunowo przy pracy od stanu zimnego powinny zadziałać w czasie umownym przy przeciążeniu równym:
1,1 - krotnemu umownemu prądowi zadziałania w przypadku wyłączników dwubiegunowych;
1,2 - krotnemu umownemu prądowi zadziałania w przypadku wyłączników trzy i czterobiegunowych."
Nastepnym razem poproszę o udzielenie głosu i przepraszam za popsucie dobrego dnia
Józef K.
Witam!
-By udowodnić, że temat jest łatwy, ale zakończyć należy go ( po dyskusji) wyciągnięciem odpowiednich wniosków, opowiem dalszą część wydarzenia.
-Nie byłoby nic ciekawego w tym opowiadaniu, gdyby nie moja literacka wyobraźnia.
(-Nie chcę, by komuś się to zdarzenie kojarzyło z konkretnymi osobami, bo to nie jest moim celem opowiadania.)
Powiedziałem tajemniczo do Klienta:
-Dobra, jestem w stanie Ci to zrobić, ale będzie Cię to kosztowało.
-Po wyrażeniu zgody, przystąpiłem do działania: -Wyłączyłem zasilanie, bo były szynki zbiorcze 3-faz 16 mm² Cu, które należało zdemontować w celu wyjęcia 3-faz. „S”-ki (-w całości !).
-Jak dotknąłem szynek zbiorczych, to same pospadały.
-Tu się zdenerwowałem i od razu (-jako EDI ) skomentowałem ten fakt w sensie:
-Czy wiesz, co zrobiłeś ingerując w instalację i nieświadomie pozostawiając ją pod napięciem?
-Odpowiedzią niech będą komentarze uczestników dyskusji w tym temacie.
-Dalsze opowieści w zależności od zainteresowania tematem.
-Pozdrawiam!
-EDI
Witam Kolegę Józefa i wszystkich Kolegów na FORUM.
To co Kolega pisze jest prawdą, lecz odnosi się do wyłączników zespolonych
trzy i czterobiegunowych starego typu.
Obecnie wyłączniki takie są sklejane z części jednobiegunowych z wspólnym sprzęgłem.
I dlatego to zjawisko już nie istnieje. Wówczas czy jedna faza czy wszystkie będą przeciążone wyłącznik powinien zadziałać w takim samym czasie.
A swoją drogą zastanawiam się dlaczego takie współczynniki np.: 1,2 były stosowane przy tamtych wyłącznikach. Myślę że chodzi tu o wewnętrzną temperaturę oddziaływania termików w jednej obudowie.
Czy tak jest? Co Koledzy na to?
Witam!
Do Kolegi Józefa K. (Domint):
- –Nie czuję się urażony, ale jeśli uraziłem Kolegę, to przepraszam.
- –Tym innym zdaniem nie zainteresowałem się, bo zamierzałem sięgnąć po cytowaną książkę i wypowiedzieć się ewentualnie później, nic nie sugerowałem,
- –By udowodnić, że mam nadal chęć do dyskusji z Kolegą i nadal poczucie humoru: -Udzielam Głosu! (-Bez obrazy)
-Czy Kolega Krystyn prosił o głos, że dyskutuje z nami?
Udzielam głosu wszystkim chętnym do dyskusji w tym temacie!
-Z poszanowaniem, nadal wesoły EDI!
-Serdecznie zapraszam!
Witam ponownie,
moim zdaniem zastosowanie współczynnika wynika z zastosowania sprzęgła i konieczności pokonania dodatkowych oporów gdzie jeden biegun wyzwalający musi wyłączyć dwa pozostałe które nie pracują.
Proszę zauważyć, że przy wył. dwubiegunowym jest wspólczynnik 1,1 gdzie jeden pracuje a drugi sie “leni”
Taka jest moja interpretacja tego zapisu.
Józef K.
Witam!
Sprawdziłem,(ale nie odbierając nikomu głosu w tym temacie), zapraszam na jutro do dalszej dyskusji, wówczas się wypowiem bardziej wypoczęty, i nieco mądrzejszy (-bo będę spał z książką pod poduszką).
-Dobranoc!
Witam Kolegę Józefa i wszystkich Kolegów na FORUM.
Moja wiedza, gdy rozbierałem czy naprawiałem wyłączniki termiczne jest z przed kilkunastu lat wstecz, dlatego mogę się mylić. Lecz nie myślę aby technika się cofała. Napiszę to co pamiętam z nauki i wieloletniej praktyki.
Każda faza ma swój bimetal połączony ze swoją “kotwiczką”. Gdy ów bimetal się odkształci, to wyzwoli własną kotwiczkę, która uruchomi silną sprężynę wyzwalającą układ dwóch czy czterech faz.
Zasada taka jest najlepiej widoczna w wyłącznikach dużej mocy. Mała kotwiczka uruchomiona bimetalem wyzwala sprężynę dla styków 100 czy 200A.
Na tej zasadzie działają również obecne wyłączniki w osobnych obudowach, lecz zespolonych sprzęgłem zewnętrznym. Siła wyzwolenia jednego S-a wyzwoli pozostałe, bez względu czy będą dwa czy cztery człony zespolone.
Można to doświadczalnie sprawdzić z jaką siłą S-a się załącza, a z jaką można go wyłączyć.
Kolega pisze:
1,1 - dla 2 biegunowych,
1,2 - dla 3 lub 4 biegunowych.
Matematycznie i fizycznie, gdyby przyjąć Kolegi teorię to powinno być:
1,1 - dla 2 biegunowych,
1,2 - dla 3 biegunowych,
1,3 - dla 4 biegunowych.
Witam Wszystkich
…zadam pomocnicze pytania
-czy S-ki mają kompensację temperaturową np. jak wyłączniki silnikowe?
-po co w ofercie producentów wyłączników instalacyjnych są wstawki izolacyjne do montażu między S-kami?
-ile projektów rozdzielnic i instalacji zawiera zabezpieczenia S302 lub S304? :?
w swoje praktyce spotykam ok 20% układów z wyłącznikami 2/4 torowymi
trójfazowe wyłącznikui silnikowe wykorzystywane do odbiorów jednofazowych wymagają szeregowego połączenia 3 torów dla uzyskania zgodnego z nastawą pradu zadziałania
spowodowane jest to konstrukcją wyłąacznika, oparytą na wyzwalaczach termobimetalicznych, dla których kryterium zadziałania jest temperatura (co wymaga dla prawidłowego działania równomiernego nagrzewania wszystkich wyzwalaczy)
w przypadku “domku” i wspomnianego S193 problem jest mniej istotny, bo nie jest wymagana tak duża precyzja zadziałania jak w przypadku silnika, jadnak połączenie torów będzie w dobrym tonie i świadczyć będzie o wysokiej klasie instalatora ![]()
a na poważnie :
proponuje w wolnej chwili pooglądać wrzutki do aparatów
bardzo często sa tam zalecenia co do temperatury pracy ew odstepów od sąsiednich obiektów
temat ten z tego co zauważyłem jest bagatelizowany całkowicie niemalże i upycha sie tyle w rozdzielnicę ile wlezie (a czasami więcej)
Witam
W praktyce (przemysł) nie widziałem S-ki trójbiegunowej, gdzie obciążono tylko jeden tor. Zawsze jest zastosowane “przeplot” - > mostek między wyj1, a wej2 i wyj2 a wej3. Tak ja pisze kol.Stasiekm.
Pozdrowienia
Zbigol
Witam!
Przypadek, który opisuje w domku jednorodzinnym, nic nie ma wspólnego z tym, co napisał Kolega Zbigol ( o przemyśle).
Tu monter zastosował 3-faz. „S”-kę do zasilania trzech różnych jednofazowych obwodów gniazdek. –Stąd ta niemożność wymiany tylko w jednym obwodzie 220V.
Witam
Fakt nie doczytałem, ze tak jest.
Ale popatrzmy na temat w ten sposób.
Mamy rozdzielnicę główną i odpływ S-ka 3p zasilająca podrozdzielnię.
Podrozdzielnia ma jakieś odpływy 1-fazowe - które są obciążone lub nie.
Efekt może być taki sam dla S-ki 3p - obciążenie tylko jednej fazy.
Praca S-ki 3p przy znacznej asymerii obciążenia, nie jest przypadkiem szczególnym, w sumie staram się unikać takiego obciążenia, ale nie zawsze się da.
Wydaje mi się, że charakterysyka jednego pola S-ki 3p, powinna odpowiadać ch-ce S-ki 1p - + oczywiście korekta na temperaturę, tak samo jak 3 S-ki 1p umocowane jedna koło drugiej - tak to chyba jest - znowu prosi się o głos teoretyka.
Ale jest tak, że wszyscy upychają ile się da - mimo, że w katalogach jest sugerowany odstęp 1 pola jeśli S-ka będzie miała obciążenie w granicach 80-90%In.
Pozdrowienia
Zbigol
No to teraz już mam metlika w glowie. :shock: TAk się zastanawiam i wydaje mi się, że chyba mówimy tu o zabezpieczeniach termicznych (bimetalowych) silników. Z tego co pamiętam problem był tego rodzaju, że w razie zaniku jednej fazy termiki nie wyłączają w odpowiednim czasie ( przed przegrzaniem uzwojeń silnika) i dlatego trzeba w tym układzie stosowac uklad do wyłączania obwodu w razie zaniku fazy lub 2 faz.
Muszę dziś się dokopać do swoich notatek i takich tam różnych szpargałów bo wydaje mi się, że mam to opisane. Co do stosowania S-ek zespolonych w obwodach jednofazowych… POPROSTU ŻLE niedobrze strasznie bez sensu.
Takie jest moje zdanie poparte jednak na ta chwile zawodną ludzką pamięcią
Darek
Witam!
Odnośnie tego tematu Kolega Darek (Darsoft) dobrze to zjawisko określił:
„Co do stosowania S-ek zespolonych w obwodach jednofazowych… POPROSTU ŻLE niedobrze strasznie bez sensu.”
Początek wypowiedzi dotyczy problemu zabezpieczeń silników wyłącznikami „S”-kami.
-A to w temacie:
http://ISE.pl/forum/viewtopic.php?p=32858#32858
WItam
OK źle niedobrze - ale czy praca podrozdzielni w takim układzie co opisałem to aż tak rzadki przypadek - jeśli chodzi o obciążenie S-ki 3p to będzie podobne do ukł. który opisał kol.EDI Nie musi być podrozdzielnia, starczy zestaw remontowy(bez S-ek) z gniazdami 3f i 1f.
Co do budowy S-ek 3p - to co napisałem to sugestia - jak jest dokładnie to chciałbym się dowiedzieć.
Zbigol
Witam
Szkoda że nikt nie odpowiedzał na pytania:
czy S-ki mają kompensację temperaturową np. jak wyłączniki silnikowe?
-po co w ofercie producentów wyłączników instalacyjnych są wstawki izolacyjne do montażu między S-kami?
-ile projektów rozdzielnic i instalacji zawiera zabezpieczenia S302 lub S304?
Popieram kolegę Zbigol
Często stosuje się zabezpieczenie S303 podrozdzielnic.
Ale jako zabezpieczenia np.przedlicznikowe ZE "mile"widzi S301 np.63A.
Stosowanie S301 ma zaletę że przeciążenie lub zwarcie nie pozbawia zasilania całej instalacji ,wadą jest że w przypadku zadziałania jednego zabezpieczenia ,odbiorniki 3f zasilane są dwiema fazami co może spowodować uszkodzenie niektórych odbiorników -przy nieodpowiednim zabezpieczeniu ulegaja uszkodzeniu- przykłady z życia!!!.
KTO widział w rozdzielnicy zabezpieczenia S302!!!(dwubiegunowe L i N)?