różnica między UPS a bateriami

Proszę o podanie różnic odnośnie rezerwowania pomiędzy UPS-ami a bateriami akumulatorów.

Witam!
UPS-y maja baterię akumulatorów w sobie i na wyjściu dają napięcie zmienne.
Baterie akumulatorów zasilają urządzenia prądem stałym.
-Jeśli z baterii akumulatorów chcemy zasilić odbiory na prąd przemienny (zmienny), to musimy zastosować dodatkowe urządzenie ( przetwornicę tyrystorową).
-Tyle na początek.

to czy UPS posiada baterie wewnątrz czy na zewnątrz zależy od jego konstrukcji a przede wszystkim mocy
tyrystory wypierane sa przez tranzystory IGBT i różne odmiany MOSów
wadą UPS są relatywnie krótkie czasy podtrzymania (mało zależne od obciażenia)

Witam Kolegę “” i wszystkich Kolegów na FORUM.

Mam UPS Ares 3000 i z dokumentacji wynika:
Przy obciążeniu 3000 W, czas ok. 1 godz.
Przy obciążeniu 1000 W, czas ok. 3 godz.
Przy obciążeniu 300 W, czas ok. 12 godz.
Tak, więc nie rozumiem Kolegi zdania " mało zależne od obciażenia "?

przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale opierałem się na swoich złych doswiadczeniach z małymi ups komputerowymi (wiem, ze to nie ta liga) oraz całkiem sporym APC (1500kVA) zainstalowanym w rozdzielni SN do zasilania rezerwowego automatyki , który “padał” bez obciążenia po ok 1h.