Rozdział PEN

Czy istnieje jasny zapis w aktualnie obowiązujących normach, przepisach o tym , że każdy punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N powinien być uziemiany czy bardziej jest to zalecenie praktyczne, ale nieobligatoryjne.
Jest to o tyle istotne, że jeżeli miejsce rozdziału ma być uziemiane to za jakośc i stan uziemienia odpowiada zarządzający daną częścią instalacji. W związku z tym np.Zakład Energetyczny zaleca wyprowadzanie WLZ 4 przewodowych ze złączy kablowych na budynkach wielorodzinnych, a administrator we własnej rozdzielni głównej wykonuje osobne uziemienie punktu rozdziału PEN i bieże odpowiedzialność za konserwowanie i jakość tego uziemienia.

Panie Pawle, z moich doświadczeń, praktyki i znanych mi publikacji nie wynika żaden sztywny przepis na ten temat, niemniej jednak myślę, że w tych przypadkach lepiej przedobrzyc, niż nie dorobic czegoś. Bardzo często zresztą Rejony Energet. narzucają nam w tych sprawach praktyczne rozwiązania i i tak dyskusja staje się zbędną. A np. na egzaminach na uprawnienia to zadają pytania tego typu i bywa, że każda odpowiedź jest dobra, tylko trzeba ją umieć przekonywująco obronić. Bardzo dobre uzasadnienie: Na pytanie o źródło odpowiadać: " - doświadczenie i wiedza techniczna". Kropka. Pozdrawiam.