rezystancja izolacji kabla YKY

Jak jest dopuszczalna rezystancja izolacji kabla YKY ? Proszę o pomoc.

Jeżeli chodzi o pomiary rezystancji linii kablowych proponuję Ci przejżeć normę PN-76/E-O5125, która mówi: dla kabli do 6kV (izolacja polwinit) i przekroju S rezystancja izolacji powinna mieć wartość obliczoną ze wzoru:10/pierwiastek trzeciego stopnia z przekroju żyły kabla wyrażoną w Momach/km, dla kabli powyżej 6kV; 200/pierwiastek trzeciego stopnia z przekroju wyrażoną w Momach/km, ważnym parametrem jest długość odcinka kabla np; kabel o długości L=500m=O,5km, zmierzona rezystancja Rm=1Goma, rezystancja izolacji wyniesie RmxL=500Mom/km.
Istnieje jeszcze norma PN-E-04700 (prawdobodobnie jest to projekt normy) która też przedstawia pomiary rezystancji izolacji linii kablowych.

Na stronach ISE.PL są różne książki w których jest to dokładnie opisane.

Pozdrawiam Krystyn