jestem elektronikiem - automatykiem elektryk ktory podlaczal maszyne
podlaczyl ja do gniazda silowego 32A gniazdo jest zabezpieczone bezpiecznikiem 63 A . Zwrocilem mu na to uwage nie zareagowal . Wydaje mi sie ze cos to nie gra . Jako to jest? dla mnie to gnaziado powinnno byc obciazane max 32 A tak? czy sie myle …?
dlaczego gnazdo na ktorym pisze 32 A 6h jest zabezpieczone bezpiecznikiem 63 A ??? czy to jest zgodne ze sztuka ?? ![]()
Witam Kolegę " marko30 " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Kolega się nie myli. A ten elektryk powinien zmienić zawód na sprzątaczkę.
Ale to też niebezpieczne. Bo jak będzie sprzątał tak jak podłącza gniazda, to też może mieć problem ze skórką z banana.