Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie przekładników prądowych i mierników analogowych, służę pomocą.
Po naszym wystąpieniu o zmniejszenie mocy umownej, dostawca zażądał zmiany przekładników prądowych. Do tej pory mu one nie przeszkadzały. Wynika to z protokołów OTS kontroli układu pomiarowego. Są to przekładniki 500/5 A 15 VA, przy mocy umownej proponowanej 150 kW. Chce on aby obciążenie przekładnika mieściło się w granicach 25<Sn<100 % obciążenia znamionowego. Moce cewek licznikowych są po 5 VA (3 liczniki) plus 2x 1,5 m przewodów łączących i niewielka rezystancja zestyków (10szt). W sumie jest to nie więcej niż 20VA. Wobec takich żądań muszę , czy też nie muszę wymienić przekładniki? Jeśli nie, to jaką agumentację przedsatwić dostawcy (Rzeszowskiemu Zakładowi Energetycznemu), który w taryfie zastrzegł sobie, że w porzypadku zmiany mocy umownej “właściwy dobór przekładników w celu zachowania rzetelności i klasy pomiaru”.
Jak przedstawia się bład przekładników prądowych w zależności od obciążenia strony wtórnej.
Pozdrawiam
Ale chyba im chodzi o zmianę przekładników na przekładniki o mniejszej przekładni dostosowanej do mocy zamówionej np. 200/5 A.