prowizorka budowlana

Mam 150 m od najbliższego słupa oraz dom jednorodzinny do wybudowania. Co myślicie o rozwiązaniu:

  1. moc na potrzeby budowy 5 kW oraz przyłacze na potrzeby budowy napowietrzne (jak ZE liczy takie przyłacze wg taryfy ZEWT jest tak jakby co łaska ?)

  2. moc docelową 15 kW oraz przyłacze docelowe napowietrzno-kablowe (do ostatniego słupa napowietrzne od słupa kablowe do ZK+GTR+TL i od tego kompletu wlz kablowy do TM)

Rób od razu DOCELOWO.
Nie patrz na moc przyłączeniową ale na zabezpieczenia. Przyjmij koniecznie zab 35A i zamów moc pod to zabezpieczenie. Docelowe przyłacze zakończ rozdzielnią budowlaną w obrysie domu w miejscu gdzie będzuiesz miał rozdzielnię docelową. Układaj kabel 4xS (nie 5xS) i równolegle bednarkę najmniejszą z możliwych czyli 35x3 o ile dobrze pamiętam.
Pozdrawiam

Pablu - czy masz już wydane przez energetykę warunki przyłączenia? Jeżeli nie masz to wystąp o zasilanie docelowe (np. zabezpieczenie 3x35A) i zobacz co zaproponują.