pomomiary przy zasilaniu z tr.separacyjnego

WITAM
Zasilanie z transformatora separacyjnego jest ciekawe.
Transformator nie mam punktu neutralnego w sieci, gdy badamy neonem mamy “dwie fazy”.Badając żarówką gniazdo będzie ona świeciła pomiędzy przewodem czarnym i niebieskima, a niemożliwe będzie świecenie pomiędzy przewodem czarnym i zielonożółtym - niebieskim i zielonożłótym.
W momencie pierwszego doziemienia czyli gdy następuje zwarcie - w urządzeniu - pomiędzy np; przewodem niebieskim i zielonożłótym mamy układ tradycyjny czyli niebieski i zielonożłóty to “zero” a czarny to “faza”. W odwrotnej sytuacjii czyli gdy zwarcie jest pomiedzy czarnym i
zielonożłótym przewodem tradycyjny układ wygląda następująco czarny i
zielonożółty to “zero” a niebieski to"faza".
Praca uszkodzonego urządzenia jest możliwa - zabieg operacyjny trwa i nie ma przerwy w dostawie prądu.Urządzenie jest dalej zabezpieczone coprawda w tradycyjnym układzie TN - C, ale prąd nikogo nie porazi na sali włącza się sygnalizator uszkodzenia sieci,
W trakcie drugiego doziemienia faza “dostaje” się na obudowę i dopiero przepala sie bezpiecznik. Zabespieczony jest przewód czarny i niebieski bo w zależności z której strony “przyldzie” zwarcie przepala się jeden albo drugi bezpiecznik
.Pytanie ja pomierzyć Zs? pomiędzy czarnym i niebieskim?
Jak określić skutecznośc przewodu zielonożółtego PEN.
., logoka podpowiada żę

  • należałoby zmostkować czarny i zielonożółty i wykonać pomiar
  • należałoby zmostkować niebieski i zielonożółty i wykonać pomiar
  • po odczytaniu pomiaru Zs określić skuteczność ochrony w zależności od
    zastosowanych zabezpieczeń.Pozostaje pytanie czy ten tok myślenia jest prawidłowy zgodny z przepisami
    i normami???
    Proszę o odpowiedz

DAREK

Witam Kolegę Darka i wszystkich Kolegów na FORUM.
Proszę się nie gniewać, ale nic z tego nie rozumiem.
Jeżeli to jest szpital, to przypuszczam, że chodzi o układ IT na sali operacyjnej.
O co chodzi z tymi kolorami przewodów?
Gdzie tam mamy przewód PEN?
Trafo jest 1 czy 3 fazowe?
Proponuję wstawić rysunek, lub przesłać mi scan tej instalacji.
Ja się pogubiłem w Kolegi pytaniach, może inni Koledzy pomogą.

Witam wszystkich.
Odnośnie tego tematu chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób wykonać pomiar ochrony przeciwporażeniowej obwodów zasilanych z transformatora separacyjnego.Dodam ,że jest to sala operacyjna i są zasilane z tego transformatora gniazda jednofazowe ,oraz lampy bezcieniowe. Proszę o radę osoby które mają coś konkretnego do przekazania. Temat jak zauważyłem się nie rozwinoł a napewno jest często spotykany .

meciek

Witam

Nie wiem, dlaczego wszyscy uparli się nad separacją, przecież w salach operacyjnych mamy układ sieci z izolowanym punktem zerowym (IT).

Pomiar Zs:

  • bez przewodu neutralnego Zs <= pierw. z 3 x Uo / 2 Ia
  • z przewodem neutralnym Zs <= Uo / 2 Ia

Metoda pomiaru impedancji dla tych przypadków jak w układzie TN. Na czas pomiarów w układzie bez przewodu neutralnego należy uziemić punkt neutralny źródła zasilania a w przypadku układu z przewodem neutralnym przewód neutralny, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

Należy odróżnić układ IT i transformator separacyjny pomimo iż są w budowie i działaniu identyczne. W przypadku sieci z transformatorem separacyjnym przy badaniu ochrony należy wykonac badania transformatora na stan izolacji, jeśli jest klasyczny IT badania trafo wynikają z ogólnych badań trafo i nie są bezpośrednio związane z badaniem ochrony przeciwporażeniowej.