Jestem studentem PG właśnie robię projekt instalacji elektrycznej w biurowcu.
Pojawił się mały problem i pomyślałem że koledzy mi pomogą. Musze wyliczyć moc szczytową obwodu gniazd zasilających komputery, znalazłem w książce Markiewicza zakres współczynnika zapotrzebowania na moc (0,4¸0,8) oraz moc pozorną jednego kompa (400VA) i nie wiem jaką przyjąć wartość współczynnika, oraz tangensa φ dla komputerów.

Za wszelką pomoc z góry dziękuję!
Adam

Proponuję cos fi=0.66 a wsp.jednoczesności możliwie wysoki, bo urzędnik który nie włączy swojego kompa ma przerąbane.

Tez tak mysle ze Pjed.=400 W , kj=0,6 jezeli powyzej 200 stanowisk i 0,8 jezeli ponizej oraz troche wyzszy cos(fi)=0,74. (Firmy komputerowe przy bilansach mocy stosuja wzor ze S=P*1,35 - stad taki cosinus)