Czy pomieszczenie w którym znajduje sie piec gazowy zaliczane jest do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, bo jesli tak to pociaga za sobą konieczność zastosowania odpowiedniego osprzętu itp.
Pozdrawiam
Czy pomieszczenie w którym znajduje sie piec gazowy zaliczane jest do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, bo jesli tak to pociaga za sobą konieczność zastosowania odpowiedniego osprzętu itp.
Pozdrawiam
Piec gaowy? Jakiej mocy? W jakim obiekcie?
Jeżeli chodzi o przeciętnej wielkości kotłownię w domku, budynku mieszkalnym to nie.
Piec do ogrzewania sklepu o pow. ok 700m2. Mocy nie znam.
Wg. jakich przepisów podejmuje sie decyzję o zaliczeniu danego pomieszczenia do zagrożonego wybuchem. Czy jest jeszcze coś oprócz tego co jest w dzienniku ustawa o ochronie p.poz obiektów.
Spokojnie, taka kotłownia nie jest zagrożona wybuchem. Zastosuj tylko osprzęt hermetyczny.
Na temat lokalizacji kotłowni gazowych w pomieszczeniach w zależności od mocy, kubatury, przeznaczenia itp znajdzie kolega w Rozporządzeniu Ministra Infarastruktury Dz. U nr 75 z 12.04.2002 wsprawie "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Podejrzewam, Grzegorzu W., że jesteś elektrykiem.
Wobec tego określenie stopnia zagrożenia wybuchem oraz ocena czy część technologiczna kotłowni są wykonane prawidłowo nie są twoim zadaniem. Co więcej - nie masz prawa do takiej oceny. Aby wykonać instalację elektryczną z pełną odpowiedzialnością za nią powinieneś skorzystać z pomocy osób mających doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane w kilku dziedzinach (gaz, wentylacja, zbiorniki i instalacje ciśnieniowe, szerokości i wysokości dojść i przejsć …).
Ale oczywiście nie zaszkodzi mieć orientację w tych sprawach. Podpowiedź Czesława jest z pewnością słuszna. A podpowiedź Opornika najprawdopodobniej też jest dobra.
Temat stary ale przegladalem archiwum i postanowilem cos skrobnac.
Zaden typowy piec nie moglby stac w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem! Sam piec nie powoduje ze pomieszczenie staje sie strefa zagrozona wybuchem.TO bylby jakis absurd, bo piec jest urzadzeniem ktore w takiej strefie stac nie moze, bo jak wiadomo mogloby spowodowac wybuch.No a budowanie piecow w obudowie gazoszczelnej kosztowaloby tyle ze nie ma o czym mowic;)