Pomiary wył. r-prądowych

Czy ktoś ma dokładny opis wykonywania pomiarów wył. r-prądowych , czy mierzy się obwód czy każde gniazdo lampę prosze o wszystkie informację

Kolego !!! Po co Ci metody dot.pomiarów wyłaczników…w Polsce liczy się papier…możesz zmierzyć wyłączniki np.
wilgotnościomierzem i w każdej gminie Mazowsza taki dokument przejdzie
ze względu na panujące powszechnie nieuctwo :frowning:(((((…
Rynek pomiarów elektrycznych na terenie województwa byłego
był kontrolowany przez zorganizowaną grupę inspektorów PIP
i OIGE..za t.zw. pomiary brali oni ogromne pieniądze…a poziom
tych prac..był mniej niż zero…

Kolego !!! Po co Ci metody dot.pomiarów wyłaczników…w Polsce liczy się papier…możesz zmierzyć wyłączniki np.
wilgotnościomierzem i w każdej gminie Mazowsza taki dokument przejdzie
ze względu na panujące powszechnie nieuctwo :frowning:(((((…
Rynek pomiarów elektrycznych na terenie województwa byłego
był kontrolowany przez zorganizowaną grupę inspektorów PIP
i OIGE..za t.zw. pomiary brali oni ogromne pieniądze…a poziom
tych prac..był mniej niż zero…

Kolego !!! Po co Ci metody dot.pomiarów wyłaczników…w Polsce liczy się papier…możesz zmierzyć wyłączniki np.
wilgotnościomierzem i w każdej gminie Mazowsza taki dokument przejdzie
ze względu na panujące powszechnie nieuctwo :frowning:(((((…
Rynek pomiarów elektrycznych na terenie województwa byłego
był kontrolowany przez zorganizowaną grupę inspektorów PIP
i OIGE..za t.zw. pomiary brali oni ogromne pieniądze…a poziom
tych prac..był mniej niż zero…

Miałem na myśli byłe województwo radomskie :slight_smile:))))

W Biallu Śląsk maja super mierniki do takich pomiarów!!!
JAWORZNO GDAŃSK
BIALL
( 032) 752-52-99
TAM UDZIELĄ WSZELKICH INFORMACJI NA TEN TEMAT

Masz do wyboru dwie metody:

  1. Pomiar każdego punktu tak jak przy impedancji + protokół z badania wył. róż. prąd.
  2. Badanie wył. różnicowo-prądowego + pomiar ciągłości przewodów ochronnych.

Znam odpowiedź na pytanie Piotra natomiast mam inne pytanie. Aktualnie dopuszcza się protokoły wykonane na podstawie pomiarów testerami np. SUMMIT które mierzą czas wyłączenia przy zadanym prądzie różnicowym (0,5 dI; 1dI; 5dI) obiło mi się o uszy, że już niedługo. Podobno przepisy unijne będą nakazywać pomiar prądu różnicowego wyłączającego. Może ktoś wie coś na ten temat?

Jeśli można, do dwu wypowiedzi Tomka:
Odnośnie pierwszej: pomiar ciągłości przewodów ochronnych których “nie widać” może nie być wystarczający, bo nie będziecie Panowie mieć żadnej pewności, że w którymś fragmencie instalacji ktoś ni “zaoszczędził” na przewodach i nie przyłączył do zacisku ochronnego przewodu neutralnego. Wynik pomiaru ciągłości będzie pozytywny, a różnicówkę szlag trafił. Spotykałem już takie przypadki w instalacjach niby TN-S.
Odnośnie drugiej: Co to znaczy " …dopuszcza się"? Kto dopuszcza? Może tkwię w niewiedzy, ale nie znam ani normy, ani aktu prawnego który precyzyjnie regulowałby sposób i zakres badania wyłącznika różnicowoprądowego. Swoje zdanie na ten temat wyraził swego czasu COBR w Warszawie (a zatem atestator w przedmiotowej dziedzinie) piórem swego dyrektora, Pana Boczkowskiego. Według tego zdania, obligatoryjny przy każdym sprawdzeniu jest pomiar różnicowego prądu wyłączającego, natomiast pomiar czasu można sobie odpuścić tak długo, jak długo działa prawidłowo przycisk testujący wyłącznika. Nawiasem mówiąc, przedmiotowe normy dotyczące wyłączników różnicowoprądowych określają dopuszczalny czas działania właśnie dla krotności (bodajże 2 i 5) znamionowego prądu różnicowego.

Witam.
Jeśli chodzi o pomiary parametrów wył. róż. to zapraszam na www.sonel.pl
Dział produkty → Mierniki do pomiaru zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz mierniki wielofunkcyjne.