pomiar rezystancji izolacji kabli

Czy tak samo powinna być mierzona rezystancja odcinka kabla typu np. YKY 5x35 ułożonego w ziemi i takiego samego kabla ułożonego wewnątrz budynku na konstrukcji ?
Powyższe pytanie dotyczy również kwestii mierzenia rezystancji izolacji odcinka kabla sterowniczego typu np. YKSY 24x1,5 ułożonego w ziemi i na konstrukcji.
Proszę o wyjaśnienie , jak również zaproponowanie wzoru protokołu z takich pomiarów dla w/w kabli.
Z góry serdecznie dziękuję.

Witam

Kabel NN ułożony w typowym obiekcie budowlanym uważamy jako linia WLZ.
Różnica pomiaru jest zasadnicza:

  • kable NN w ziemi mierzymy napięciem 2500V,
  • WLZ-ty – napięciem 100V lub 500V.

W przypadku kabli NN i sterowniczych w ziemi uwzględniamy:

  • rodzaj izolacji,
  • przekrój,
  • długość,
  • ilość pomiarów wynika z przepisów.
    Z czego otrzymamy wymaganą rezystancję na 1km i porównamy z mierzonym odcinkiem.

W przypadku kabli sterowniczych ilość pomiarów jest zależna. Są trzy metody pomiarów zależne od umiejscowienia kabla, czym on steruje i wiele innych czynników.

Jeśli chodzi o dokładniejszy opis i wzory protokołów, to kolega może znaleźć w tej bibliotece czyli ISE.PL np.:
„Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV w roku 2000”

Pozdrawiam Krystyn

Witam ponownie (errata - chochlik drukarski)

Powinno być: WLZ-ty napięciem 1000V lub 500V.
Dodam: kable sortownicze od 50V – 1000V.

Pozdrawiam Krystyn

Proszę jeśli można o podanie podstaw prawnych przyjętych podziałów, bo norma PN 04700 stawia inne wymagania.
jwt

Odpowiedzi należy szukać między innymi w podanej przez mnie normie, a wymagania w niej podane nie są zgodne z odpowiedzią Pana Krystyna.
jwt

Witam wszystkich kolegów na FORUM.

Chwilowo nie sprecyzuję dokładnie przepisu gdyż pracownik od tych spraw jest za granicą.
Pozwolę sobie przytoczyć opracowanie:
“mgr inż. Fryderyk Łasak Członek Oddziału Nowohuckiego SEP
Zmiany wprowadzone przez nowe Prawo Budowlane, PN/E-05009 obecnie PN-IEC 60364.
6.2.3. Pomiar rezystancji izolacji kabla:
Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych o napięciu znamionowym izolacji 250 V wykonuje się induktorem o napięciu 1000 V, a kabli energetycznych niezależnie od napięcia znamionowego badanego kabla, wykonuje się induktorem o napięciu 2500 V.”

Pozdrawiam Krystyn