Czy tak samo powinna być mierzona rezystancja odcinka kabla typu np. YKY 5x35 ułożonego w ziemi i takiego samego kabla ułożonego wewnątrz budynku na konstrukcji ?
Powyższe pytanie dotyczy również kwestii mierzenia rezystancji izolacji odcinka kabla sterowniczego typu np. YKSY 24x1,5 ułożonego w ziemi i na konstrukcji.
Proszę o wyjaśnienie , jak również zaproponowanie wzoru protokołu z takich pomiarów dla w/w kabli.
Z góry serdecznie dziękuję.
Witam
Kabel NN ułożony w typowym obiekcie budowlanym uważamy jako linia WLZ.
Różnica pomiaru jest zasadnicza:
- kable NN w ziemi mierzymy napięciem 2500V,
- WLZ-ty – napięciem 100V lub 500V.
W przypadku kabli NN i sterowniczych w ziemi uwzględniamy:
- rodzaj izolacji,
- przekrój,
- długość,
- ilość pomiarów wynika z przepisów.
Z czego otrzymamy wymaganą rezystancję na 1km i porównamy z mierzonym odcinkiem.
W przypadku kabli sterowniczych ilość pomiarów jest zależna. Są trzy metody pomiarów zależne od umiejscowienia kabla, czym on steruje i wiele innych czynników.
Jeśli chodzi o dokładniejszy opis i wzory protokołów, to kolega może znaleźć w tej bibliotece czyli ISE.PL np.:
„Pomiary w elektroenergetyce do 1 kV w roku 2000”
Pozdrawiam Krystyn
Witam ponownie (errata - chochlik drukarski)
Powinno być: WLZ-ty napięciem 1000V lub 500V.
Dodam: kable sortownicze od 50V – 1000V.
Pozdrawiam Krystyn
Proszę jeśli można o podanie podstaw prawnych przyjętych podziałów, bo norma PN 04700 stawia inne wymagania.
jwt
Odpowiedzi należy szukać między innymi w podanej przez mnie normie, a wymagania w niej podane nie są zgodne z odpowiedzią Pana Krystyna.
jwt
Witam wszystkich kolegów na FORUM.
Chwilowo nie sprecyzuję dokładnie przepisu gdyż pracownik od tych spraw jest za granicą.
Pozwolę sobie przytoczyć opracowanie:
“mgr inż. Fryderyk Łasak Członek Oddziału Nowohuckiego SEP
Zmiany wprowadzone przez nowe Prawo Budowlane, PN/E-05009 obecnie PN-IEC 60364.
6.2.3. Pomiar rezystancji izolacji kabla:
Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych o napięciu znamionowym izolacji 250 V wykonuje się induktorem o napięciu 1000 V, a kabli energetycznych niezależnie od napięcia znamionowego badanego kabla, wykonuje się induktorem o napięciu 2500 V.”
Pozdrawiam Krystyn