polaczenie licznik - rozdzielnica w instalacji domowej

Witam
mam 3 pytanka
1.jakim przewodem (przekroj zyl) polaczyc licznik z rozdzielnica w instalacji domowej ??
2.jakim przewodem zmostkowac wyjscie fazowe z wylacznika roznicowo-pradowego z szyna fazowa na bezpiecznikach ??
3.czy ponizsze podlaczenie wylacznika r/p w rozdzielnicy jest prawidlowe ??
R- wylacznik roznicowo pradowy
B- bezpiecznik
F - przewod fazowy
N - przewod neutralny
0 - przewod zerowy

wyjscie z licznika
F| N| 0|
|----------------| |
| |-------------------|
| |
| | |----|------|-----|------|
| | | | | | | | | | |
| R | | | B | | B | | B | | B |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | tu podlaczenia przewodow fazowych z obwodow
|----|
|
| tu podlaczenia przewodow neutralnych z obwodow(na skrzyzowaniu rpzewodom nie ma polaczenia :smiley:)

oczywiscie nie rozrysowalem podlaczen obwodow i przewodu zerujacego gdyz chodzi o sama idee podlaczenia roznicowki
oczekuje na opinie

informuje iz jestem amatorem i nie zajmuje sie zawodowo elektryka
a informacje te sa mi potrzebne do szkoly

pozdrawiam

ale tandetnie wyszlo …
narobilem sie jak glupi a to mi spacje pokasowalo
blech
wiec pominmy pytanie 3 :smiley:

pozdrawiam

Będą problemy, masz chłopie duże braki. Przewód N (neutralny) i 0 ( zerowy) to ten sam przewód i nie może wystepować w dwóch postaciach.
Pytanie - jakim przewodem- najprościej powiedziec elektrycznym, a naprawdę to trzeba go dobrać uwzględniając :

  • warunki zwarciowe,
  • co, ile i w jakim czasie ma przewodzić,
  • w jakich warunkach będzie ułożony i jaki długi,
  • zgodność z którymi przepisami chce się zachować, bo według PN-IEC przekroje przewodów są grubo zawyżone.

Co do podłączenia wyłącznika różnicowoprądowego musisz poczytać o jego budowie i zasadzie działania bo będzie - jak to się mówi? - LAGA :slight_smile::slight_smile: