Mam pytanie dotyczące prawidłowego podłączenia WLZ do złącza kablowo-pomiarowego.
Sieć dostawcy pracuje w układzie TN-C, na listwie odbiorczej w ZK będę miał licznik i listwę z 4 zaciskami (L1, L2, L3, PEN). Chciałbym natomiast, aby w moim budynku był układ TN-S (lub chyba wtedy by się nazywał TN-C-S).
Jak prawidłowo rozwiązać przejście z TN-C (cztery zaciski w ZK) na TN-C-S, w którym miejscu? W ZK podpiąć 4x10 i dalej (w budynku) zrobić przejście PEN na PE, N?
Został mi nadmiar kabla 5x6mm² z poprzedniej budowy i zastanawiam się, czy jest sens z niego korzystać w tym przypadku.
Tak, to dobre rozwiązanie.
Kabel 5x6 też możesz użyć, jeżeli wystarczy pod wzgledem obciążalności przy umownej mocy przyłączeniowej. Jednak w tym wypadku podział PEN musi nastapić w ZK (przewody niebieski i ż/z musisz wpiąć pod zacisk PEN).
Ja tylko dopowiem.
4x10 z ZK do domu i podział w domu to najlepsze rozwiązanie pod względem elektrycznym, chociaż 5x6 z ZK i podział w ZK też nie jest błędem. Błędem byłoby pociągnięcie 5x6 i podłączenie tylko 4 żył. PEN<10mm2 CU.
Jeżeli chcesz użyć kabla który masz, to jest jeszcze kwestia tego jakiego typu zaciski będą w ZK. Dodanie kolejnej złączki szynowej, a najlepiej wymiana złączki PEN jednotorowej na mały blok rozdzielczy.
Natomiast jeżeli chcesz najlepiej, najporządniej, i w sensownej cenie, to połóż kabel 4x16 aluminiowy. YAKY 4x16 lub YAKXS 4x16. Dostaniesz go za jakieś 8-9 złotych brutto za metr. Ewentualnie możesz nieco dopłacić i kupić alu 4x25 za jakieś 11-12 złotych.
Tymczasem miedziany YKY 4x10 to już cena rzędu 30 złotych za metr. A elektrycznie są niemal identyczne.