oświetlenie ewkuacyjne

mam uprzejme zapytanie: czy należy umieszczać w szkole (gimnazjum) oprawy oświetlenia awaryjnego - wykładnia prawna.
dziekuje za pomoc

Witam.
Wg mnie tak. Ale jest to zależne od wielu czynników takich jak: godziny pracy, zakwalifikowanie obiektu wg stopnia ochrony p.poż., ilość oświetlenia naturalnego (okna), ilość osób przybywających na jednej kondygnacji, ilość wyjść ewakuacyjnych itp.
Tak że posiadając nawet wykładnie prawną musi to ocenić fachowiec. A po zatym każdy obiekt budowlany zwłaszcza takiego typu powinien mieć instrukcję eksploatacji w której odpowiedź na to pytanie znajdowała by się.

Pozdrawiam Krystyn

sale sportowe i widowiskowe na ponad 300 osób,
pomieszczenia sklepowe ponad 2000 m2,
sale bankowe operacyjne ponad 300m2,
hale dworcowe ponad 100m2,
budynki, gdzie zanik oświetlenia powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub znaczne straty materialne,
budynki wysokie i wysokościowe,
kina , teatry,
szpitale,

  • tam trzeba oświetlenie awaryjne.
    w szkole nie z definicji, chyba że architekt zakwalifikuje lub strażak.

Witam ponownie.

Dokładniej można przeczytać na:

http://bhp.com.pl/Prawo/Dzial_IV/401.htm

Proszę wyciągnąć wnioski z interpretacji :
(181.2)
Oświetlenie awaryjne należy stosować:
(7)- innych budynkach … odwołanie do >>
(1)- w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi … w ciemnościach może spowodować zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

I na tym polegają nasze przepisy.


Teraz powstaje pytanie czy ? :

  • drobny pożar nie spowoduje paniki i czy nie będzie przyczyną zagrożenie dla ich życia lub zdrowia,
  • czy jest odpowiednia ilość wyjść ewakuacyjnych
  • itd.
    Z takim problemem miałem już do czynienia!

Zgadzam się z kolegą … ale jeśli chodzi o opinię architekta lub projektanta ale to w przypadku nowego obiektu.
Jeśli chodzi o strażaka ( w istniejącym obiekcie) to on może tylko wydać zalecenia dla sprecyzowania ww. tematu które musi się zakończyć instrukcją eksploatacji wykonaną przez odpowiednich fachowców.


Pozdrawiam Krystyn

'Zgadzam się z kolegą … ale ’ Przepraszam za …
ten tekst odnosi się do kolegi ‘tadek’ jak również do autora

oczywiście szkoła może spełniać warunki j.w. i wtedy trzeba ośw. awaryjne instalować

norma VDE 0108/10.89 podaje wymóg stosowania oświetlenia awaryjnego dla “wszelkiego rodzaju obiektów nauczania, w których regularnie przebywa duża ilość osób w tym samym czasie, i w których jeden poziom ma powierzchnię > 3000m2”. Wg ww normy oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych, w salach lekcyjnych, w pomieszczeniach zaciemnionych i bez okien.
No ale to tylko VDE…

Odsylam do najnowszego najnowszego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(DzU-75/02 poz 690 paragraf 181).Zwracam uwage ze pytanie dotyczylo oswietlenia awaryjnego ( w sklad niego wchodzi oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne) a odpowiedzi mowia tylko o oswietleniu ewakuacyjnym.W/g mnie w szkole nie ma potrzeby stosowania oswietlenia bezpieczenstwa (ewentualnie tylko w specjalistycznych pracowniach np.chemiczno-fizycznych itp. gdzie moga wystapic jakies zagrozenia przy uzywaniu chemikaliow ) , a oswietlenie ewakuacyjne zalezy od jednostkowej wielkosci (pojemnosci) pomieszczen szkolnych (200 osob lub 2000m/2) i “ciemnych” korytarzy ewakuacyjnych.

Moim zdaniem trzeba