opomiarowanie silników

Mam do opomiarowania( impendancja petli zwarcia) 3 centrale wentylacyjne tj.razem 6 silników trójfazowych 2 biegowych w układzie dahlandera.
Niestety nie wiem jakie przyjąć wspóczynniki.k dla zabezpieczeń tych maszyn
a zabezpieczone są one wyłącznikami silnikowymi moellera MPS 10,16,4,6
teraz PKZM0,4.
Czy odczytanie w przybliżeniu z charakterystyk I t producenta wystarczy.

Najlepiej jakby pan odczytał bez przybliżeń :slight_smile: , ale to powinno wystatczyć do wyznaczenia prądu Ia, no i koniecznie musi pan zwrócić uwagę na watrości nastawione na termikach

Wartość współczynnika k dla wyłączników silnikowych zawiera się przeważnie w granicach 11-13 . Na wyłącznikach Siemensa podany jest I>> prąd zapewniający zadziałanie wyłącznika w czasie =0.2s.
Krotność k należy pomnożyć przez górną wartość zakresu wyłącznika, nie zależy on od nastawy termicznej -współczynik k określa krotność prądu zadziałania członu zwarciowego.
np. zakres wyłącznika 1-4A przyjmujemy lub lepiej odczytujemy z katalogu k=11 co daje nam prąd I>> =kx4=44A.
Jeżeli silnik posiada dwa różne zabezpieczenia silnikowe, osobiscie sprawdzam pętlę dla zabezpieczeń silnika mniejszej i większej prędkości obrotowej w trzech fazach.

PKZMO k=14
PKZM4 k=14
Wartości k dotyczą Ju(Znamionowy prąd ciągły )
Tak jak wyjaśnia “ak” nie zależy od nastawy .
dane z katalogu MOELLERA