Mam pytanie czy ktoś może mi powiedzieć kto wykonuje pomiary metodą termowizyjną. Współpracuję z firmą która jest ubezpieczona w USA tamtejsze ubezpieczalnie mają za nic nasze pomiary izolacji i skuteczności. Wymagają pomiarów metodą termowizyjną wszystkich połączeń.Za podpowiedzi dziękuję Długołęcki
Niektore Zaklady Energetyczne na swoje potrzeby wykonuja takie pomiary - moze do nich sie zglosic ?
Witam Kolegę Długołęckiego i Kolegów na forum
Jest pytanie uzupełniające. Czy chodzi jedynie o wykonanie pomiarów czy też jest wymaganie aby laboratorium wykonujące pomiar posiadało certyfikat akredytacji zgodnie z :
PN-EN ISO/IEC 17025:2001 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
IDT:EN ISO/IEC 17025:2000
IDT:ISO/IEC 17025:1999
oraz było ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za błędy w sztuce i na jaką kwotę .
Proszę to sprawdzić i wyjaśnić, bo może okazać się że nawet dobrze wykonane pomiary okażą się bezwartościowe z wyżej podanych powodów formalnych
Jeżeli takiego wymagania nie ma, to możemy szukać w internecie, gdzie jest sporo oferentów, natomiast jeżeli takie wymaganie jest, to pozostanie wybór spośród laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji plus zapytanie o to czy mają ubezpieczenie.
Pozdrawiam
Teodor
Witam Kolegę Długołęcki i wszystkich Kolegów na FORUM.
Polskie normy zmieniamy na zachodnie bo idziemy do UNII. Całe szczęście że nie płyniemy za ocean po nowe normy.
Owszem metoda pomiarów metodą termowizyjną jest bardzo dobra. Lecz bez induktora się nie obejdzie. Może w ów firmie USA nie wie co to jest induktor?
Kamera termowizyjna ujawnia połączenia o podwyższonej temperaturze, lecz gdy dany obwód jest obciążony. Mało to się ma do pomiarów rezystancji izolacji. A co z pomiarem skuteczności ochrony porażeniowej? Czy kamera stwierdzi że bezpiecznik jest watowany, czy jest odpowiednie zabezpieczenie, czy RCD zadziała itd.?
Jak ima takie protokół pomiarów metodą termowizyjną przedstawić?
Film wideo, czy setki zdjęć gdy to będzie np.: biurowiec XI kondygnacji?
Kolega pisze " wszystkich połączeń ". To znaczy że mowa jest o tablicach, puszkach, gniazdkach.
A co będzie z miejscami gdzie może być wbity gwóźdź w przewód, jak kamerą zobaczyć puszkę za szafą zabudowaną, itp.?
Przypuszczam że ktoś tu chce zrobić kasę. Wiele prezentów dostajemy od innych krajów lecz za konserwację czy naprawy lub pomiary zapłacimy więcej niż ów prezent był wart.
Pewnie ta firma ubezpieczeniowa ma ochotę przysłać swojego pracownika, który wykona takie małe pomiary za oczywiście małe pieniądze np.: 10tys. dolar USA.
Nie zapomnijmy jednak, że i tak właściciel czy administrator obiektu i tak musi wykonać pomiary wg naszych przepisów.