Odpadanie wyłączników RCD

Proszę o pomoc – mam problem z wyłącznikami RCD po każdej awarii (doziemieniu szyn) w GPZ (Głównej Podstacji Zasilającej po stronie Zakładu Energetycznego). Może teraz więcej szczegółów: Nasz zakład jest zasilany 2 liniami kablowymi 15 kV z dwoma rezerwującymi się sekcjami 15/04 kV i jeżeli w GPZ jest awaria na jednym z odpływów (zasilających innych odbiorców) i występuje doziemienie szyn zbiorczych linii 15 kV to w moim zakładzie odpadają wyłączniki różnicowoprądowe. Sieć wewnętrzna w zakładzie pracuje w układzie TN-C-S. Co o tym sądzicie ??.

A w jaki sposob jest polaczony punkt zerowy transformatora na tym GPZecie ? Przez cewke Petersena czy przez rezystor ?

Strona 110 kV jest z uziemionym punktem zerowym natomiast strona 15 kV z izolowanym - pracyje w trójkącie.

zdarzają sie przypadki że sieć jest z izolowanym punktem netralnym, ale w związku z tym że jest kłopot przy późniejszym awaryjnym wyłączeniu linii (inne zabezpieczenia-problem z ziemnozwarciówkami) W wiekszości przypadków punkt neutralny jest sztucznie tworzony poprzez dławik gaszący(cewka petersena) lub rezystor (oczywiście nie jest bezpośrednio uziemiony bo to kolega już wykluczył), wiec dobrze żeby kolega sie dokładniej dowiedział w ZE jak pracuje sieć SN