Odległóść linii 15 KV od budynku

Czy ktoś może wskazać przepis dotyczący minimalnej odległości
jaka jest wymagana pomiędzy budynkiem mieszkalnym a linią
napowietrzną o napięciu 15 kV.
Z poważaniem Adam

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa-Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

Dziękuję

Odległość ta jest oznaczona w tych normach, lecz normy dotyczą linii 15kV już istniejąch przy budynkach. Jeżeli chcesz dopiero się budować sprawdź w planie zagospodarowania przestrzennego, w których w wg nowo obowiązujących obowiązkiem jest gminy określenia pasa strefy ochronnej dla budowli energetycznych. W gminie gdzie mam działkę taki pas strefy ochronnej oznaczony jest wzdłuż jej przebiegu o szer. 15m. Dodatkowo przepisy ministra infrastruktury zabraniają prowadzenia robót budowlanych w odległości 5 m od zewnętrznego przewodu linii 15kV będących pod napięciem. Wobec powyzszego, kierownik budowy zobowiązany jest wstrzymać takie roboty budowlane, dokonać wpisu w książkę budowy i powiadomić nadzór budowlany o prowadzonych takich robotach przy linii 15kV pod napięciem. Jeżeli będziesz chciał prowadzić roboty budowlane to mósisz zwrócić się do ZE o wyłączenie napięcia w tej linii na czas prowadzenia tych robót. ZE zgodzi się za odpowiednim wynagrodzeniem, które dla linii 15kV będzie dość duże. Dodatkowo planując budowę przy linii 15kV mósisz uzyskać zgodę ZE na budowę obiektów.