Odgromniki w przyłączu

Witam Kolegów.
Zaprojektowałem przyłącze napowietrzno-kablowe (AsXSn/35m + YAKY/25m) bo takie warunki wydał ZE.Odgromniki przewidziałem przy odejściu napowietrznym izolowanym AsXSn, na słupie.
ZE każe zamontować odgromniki również na dugim słupie przy odpływie kablowym.Uważam ,że to nie ma technicznego uzasadnienia.
Jakie jest Kolegów zdanie?
Janusz Warecki.

witam Kolegę:)
Odgromniki powinny być zaprojektowane w miejscu przyłączenia kabla do sieci napowietrznej bo on podlega ochronie.
pozdrawiam jacek

czyli nie na styku AsXSn-siec tylko AsXSn-YAKY

Witam Opornika i Staśkam.
W katalogu do projektowania ENSTO (opracowany przez ENERGOLINIE Poznań 1999r) w na str.20; pkt.10 poz..4 jest napisane"Ograniczniki należy instalować w miejscach przyłączenia do linii izolowanych kabli lub linii napowietrznych z przewodami gołymi.Nie wymaga się stosowania ograniczników przepięc w miejscu przyłączenia kabli przyłączy."
Zadam jeszcze pytanie: czy w przyłączu izolowanym montujemy na słupie odgromniki?Bo na stronie112 w/w katalogu w przykładzie wykonania przyłącza napowietrznego przewodami izolowanymi ,odgromników nie ma-a jest to połączenie linii “gołej” z izolowaną.
Gdzie jest to napisane?
Norma na linie izolowane rodzi sie i… ?I same wątpliwości.
Pozdrawiam,
Janusz Warecki.

Mam wrażenie, że podszedłeś do odgromników, w ślad za katalogiem, po inżyniersku. Czyli spróbowałeś przemyśleć co należy chronić (izolację) i jak rozsądnie ograniczyć koszty. Zrobiłbym tak samo. Czyli ochronę przed przepięciami rozpocząłbym od styku linii napowietrznej gołej z linią napowietrzną izolowaną. A po 35 metrach linii izolowanej już bym ich nie powtarzał.
Propozycję powtórzenia tych odgromników w miejscu styku AsXSn / YAKY uważam za nie do końca rozsądną choć niewątpliwie zgodną z literalną interpretacją przepisów.
Jeżeli masz czas i ochotę na dyskusję o tych odgromnikach z ludźmi którzy proszą o ich zamontowanie na styku AsXSn / YAKY to spróbuj zadać im pytanie: gdzie uczepią ochronniki w przypadku zastąpienia odcinka AsXSn kablem YAKY zawieszonym na przewieszce z linki?
Z drugiej strony co ci zależy - jeden więcej komplet ochronników i jedno uziemienie więcej chyba nie puszczą Energetyki z torbami - to chyba będzie ich koszt? Zaznacz tylko w dokumentacji, że te wydatki będą ponoszone na ich własne usilne żądanie.

Witam Wszystkich.
Norma na przewody izolowane - “zrodzila sie”. N SEP-E-003. Jest to norma wydana przez SEP, w porozumieniu z PKN, zatwierdzona przez PTPiRE. Na wstepie pisze, ze jest to uzupelnienie PN E-05100-1 w zakresie przewodow izolowanych, tj. pelno i niepelnoizolowanych SN i nn. Odnosi sie ona rowniez do ochrony przepieciowej. Na kazdym przyłączu nn przewodami izolowanymi np. AsXS przy polaczeniu z linia gola AL, mja byc odgromniki. Kwestia dyskusyjna jest gdzie one maja byc w przypadku laczenia AsXS z WLZ np. na konsoli budynku czy stojaku, a jest to dosc czesta praktyka w istniejacych budynkach. Czy na slupie, czy na budnku, w miejscu połączenia WLZ-przyłącz. Moim zdaniem, w przypadku - linia AsXS i przylacza AsXS-WLZ wyprowadzony na zewnatrz, j/w, to na budynku powinny byc odgromniki. Odnosnie kabla ziemnego na slupie, kol. “Opornik ma racje” - rowniez maja byc odgromniki w celu ochrony kabla.
Ta norma SEP j/w, reguluje rowniez sprawe przewodow izolowanych SN, w najbardziej drazliwej sprawie jak do tej pory byla. Chodzi o mozliwosc wykonywania drugiego stopnia obostrzenia SN na pojedynczym izolatorze wiszacym i stojacym, oczywiscie musza one spelniac warunki podane w tej normie.
Pozdrawiam.

Uscislam–drugi stopien obostrzenia dla izolacji stojacej jako pojedynczy dla stanowiska przelotowego i drugi stopien dla izolacji wiszacej, rowniez pojedynczy. Nie obydwa naraz. Pozwolilem sobie to napisac, gdyz zdaje sobie sprawe ze nie wszyscy sa sieciowcami i siedza w szczegolach w tym zakresie, i mogliby blednie zinterpretowac moj wczesniejszy wywod.
Pozdrawiam.

Dziękuje Kolegom za porady-jestem po rozmowie “inżynierskiej” w ZE:mam dać dwa komplety odgromników ;" bo MY za to płacimy".
Wyszło na to , że "elektrykmb"miał rację- chyba wcześniej miał też z NIMI rozmowy “inżynierskie”.Z NIMI sie nie dyskutuje.
Do Kolegi toyoty111, proszę o jakieś namiary na wydawcę normy
N-SEP-E-003, (telefon,fax adres)-
mój e-mail:ppeisjw@ise.pl
Pozdrawiam ,
Janusz Warecki

jak będą dobrze płacić ludziska to będą ochronniki niedługo na każdym słupie - nieprawda
panie, inżynierze, prac. energetyk :question: :arrow_right: i