Ochrona

Zwracam się z prośbą o odpowiedź. W budynku mieszkalnym instal.elektryczna
jest zabezpieczona w.p.p. Ale przewód zasilający garaż na zewnątrz ma 4-żyły.
Czy ja mogę wbić osobną sondę uziemiającą dla instalacji w garażu.

Pozdrawiam.

Witam

Może bym coś mógł pomóc ale nie wiem o co chodzi.
Co oznacza „jest zabezpieczona w.p.p.”?
Oraz po co „wbić osobną sondę uziemiającą”?
Bardziej konkretnie.

Pozdrawiam Krystyn

Instalacja jest zabezpieczona wyłącznikiem przeciw porażeniowym (w.p.p). Do garażu jest przygotowany przewód 4-żyłowy,chcąc mieć 380/220V brakuje mi przewodu PE. Dlatego mam pytanie czy mogę ochronę uzyskać z sondy wbitej przy garażu.

Pozdrawiam.

Przewód zasilający 4 żyłowy + rozprowadzić PE po garażu + wyłącznik różnicowy + uziemienie PE i mamy wyspę TT