ochrona przepieciowa

Witam
Dzis bylem na pokazie Wyrobow firmy OBO BETTRMAN, i dowiedzialem sie , ze 1 stopien ochrony (B) lezy w ramach zakladuu energetycznego ? … czy to znaczy ze energetyka zainstaluje w moim zlaczu ochronnik iskiernikowy, czy tez w stacji lub na koncu linii. ?

Oprocz tego nie taki nowy, ale dobry ochronnik iskiernikowy bezwydmuchowy
Iimp 50kA, Up<2kV niezly.

Granicą majątkową stron są końcówki przewodów w złączu. Tak więc wszystkie aparaty złącza są wlasnością odbiorcy energii, łącznie z ochronnikami.

Energetyka chroni tylko swoje urządzenia i nie ma co liczyć, że to wystarczy dla wewnetrznej instalacji i że coś nam za darmo zainstaluje.

pozdrawiam.

Miejsce instalacji ogranicznika przepięć klasy I nie koniecznie musi być w złączu.
Jeżeli np. złącze stoi w granicy ogrodzenia a odległość do domu wynosi kilkadziesiąt metrów i dom ma instalację piorunochronną to montaż ogranicznika klasy I w złączu nie ochroni obiektu przy bezpośrednim wyładowaniu piorunowym.

Witam

Dzieki za odpowiedz

  1. Ale interesuje mnie, czy w nowej normie lub tez starej dotyczacej ochr.
    odgr. jest zalecenie jezeli chodzi o wartosc - przebieg pradu udarowgo 8/20
    czy tez 10/350 bo tez rozni producenci maja rozne wartosci np Relpol 8/20
    natomiast OBO 10/350 ? - przyznam sie , ze jeszcze nie przerobilem nowej
    normy .
  2. Jakiego rzedu sa uplywnosci pradu na warystorach ?

Rozumiem , ze cewka sprzegajaca ma za zadanie swoja inercja opoznic
zadzialanie stopnia C.
Czy tez spadek napiecia na niej ma przyspieszyc dzialanie na iskierniku ?
Wobec tego jaki spadek napiecia wystepuje na cewce sprzeg. podczas
wyladowania ?

Teraz z innej beczki
Jakie sa teraz aktualne przepisy na podstawie ktorych mozna dobrac wlz
(wspolczynnik jednoczesnosci) i cala reszta? bo juz glupieje czytam WE i
inne referaty pana Boczkowskiego, ale on opiera sie na niemieckich
przepisach natomiast my na jakich mamy sie oprzec , skoro pisza , ze PBUiE
sa nieaktualne ?
Pozdrawiam

Norma PN-IEC 61312-1 podaje parametry prądu piorunowego - kształt dla:
pierwszy udar 10/350 mikrosek kolejne udary 0,25/100mikrosek

Cewka ma indukcyjnosci od 15 mikrohenrow do 7 mikrohenrow ( w zaleznosci od firmy) - czyli Lxdi/dt mozna obliczyc co bedzie na cewce

Robiłem niedawno projekt przyłacza i w złączu chciałem dać ochronnik kl.B. ZE nie wyraził na to zgody bo cytuję: oni nie chcą w złaczu mieć dodatkowych urządzeń.
Pozdrawiam

A przed zabezpieczeniem przedlicznikowym nie próbowałeś?
Można tu dać zależnie od potrzeby: ochronnik klasy B lub zespiolone B i C (np.f. Eti-Polam lub Dehn)