Dzis bylem na pokazie Wyrobow firmy OBO BETTRMAN, i dowiedzialem sie , ze 1 stopien ochrony (B) lezy w ramach zakladuu energetycznego ? … czy to znaczy ze energetyka zainstaluje w moim zlaczu ochronnik iskiernikowy, czy tez w stacji lub na koncu linii. ?
Oprocz tego nie taki nowy, ale dobry ochronnik iskiernikowy bezwydmuchowy
Iimp 50kA, Up<2kV niezly.
Miejsce instalacji ogranicznika przepięć klasy I nie koniecznie musi być w złączu.
Jeżeli np. złącze stoi w granicy ogrodzenia a odległość do domu wynosi kilkadziesiąt metrów i dom ma instalację piorunochronną to montaż ogranicznika klasy I w złączu nie ochroni obiektu przy bezpośrednim wyładowaniu piorunowym.
Ale interesuje mnie, czy w nowej normie lub tez starej dotyczacej ochr.
odgr. jest zalecenie jezeli chodzi o wartosc - przebieg pradu udarowgo 8/20
czy tez 10/350 bo tez rozni producenci maja rozne wartosci np Relpol 8/20
natomiast OBO 10/350 ? - przyznam sie , ze jeszcze nie przerobilem nowej
normy .
Jakiego rzedu sa uplywnosci pradu na warystorach ?
Rozumiem , ze cewka sprzegajaca ma za zadanie swoja inercja opoznic
zadzialanie stopnia C.
Czy tez spadek napiecia na niej ma przyspieszyc dzialanie na iskierniku ?
Wobec tego jaki spadek napiecia wystepuje na cewce sprzeg. podczas
wyladowania ?
Teraz z innej beczki
Jakie sa teraz aktualne przepisy na podstawie ktorych mozna dobrac wlz
(wspolczynnik jednoczesnosci) i cala reszta? bo juz glupieje czytam WE i
inne referaty pana Boczkowskiego, ale on opiera sie na niemieckich
przepisach natomiast my na jakich mamy sie oprzec , skoro pisza , ze PBUiE
sa nieaktualne ?
Pozdrawiam
Robiłem niedawno projekt przyłacza i w złączu chciałem dać ochronnik kl.B. ZE nie wyraził na to zgody bo cytuję: oni nie chcą w złaczu mieć dodatkowych urządzeń.
Pozdrawiam
A przed zabezpieczeniem przedlicznikowym nie próbowałeś?
Można tu dać zależnie od potrzeby: ochronnik klasy B lub zespiolone B i C (np.f. Eti-Polam lub Dehn)