Ochrona przeciwporażeniowa

Czy w instalacji odbiorczej (układu TN-C-S) w której stopień zagrożenia porażeniowego wynosi 2 należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe jako ochronę uzupełniającą (przepisy PBUE ze wzgl. na stopień zagrożenia wymagają tylko ochrony podstawowej-izolacja i dodatkowej-zerowanie) Są to obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym poniżej 16A -czy są jakieś przepisy bądz normy nakazujące zastosowanie ochrony uzupełniającej czyli w tym przypadku wyłączników różnicowoprądowych?

Konieczność uzupełnienia ochrony przed dotykiem bezpośrednim (wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania nie większym od 30 mA lub przy użyciu połączeń wyrównawczych miejscowych) została jednoznacznie określona w PN-IEC 364-4-481:1994, art.481.3.1.2.

Prosze o podanie pelnej nazwy cytowanego arkusza normy, poniewaz wg moich informacji (moze blednych) taki arkusz 481 nie zostal wprowadzony do obowiazkowego stosowania ani w PE / E 05009, ani w PN IEC 364, ani tez w
PN IEC 60364

PN-IEC 364-4-481Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.
grudzień 1994 r. ; grupa katalogowa SKN 0602; ICS 91.140.50