ochrona przeciwporażeniowa przy pradzie stałym

Czy ktoś z Państwa spotkał się z problemem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach pradu stałego, jedna z wątpliwości jak zapewnić ochronę instalacji oswietlenia awraryjego zasilanego z baterii akumularorów o U= 240V.
Czy uziemic jeden biegun, czy kontrolowac stan izolacji?
Będę wdzięczny za uwagi.

Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem uziemienia jednego bieguna baterii akumulatorów. Z mojej praktyki zawodowej, problem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach prądu stałego rozwiązany był poprzez pomiar stanu izolacji z sygnalizacją, ale bez działania na wyłączenie, przy czym baterie akumulatorów objęte były stałą obsługą dyżurną. Ponadto bateria akumulatorów oprócz obwodów oświetlenia awaryjnego zasilała obwody zabezpieczeń elektroenergetycznych i sygnalizacji a w jednym przypadku doddatkowo silniki prądu stałego.

Dziękuję za odzew.
Urządzenia do ciągłego pomiaru stanu izolacji są stosunkowo drogie, do tego sterowanie, sygnalizacja i automatyka, przy małych instalacjach wysokie koszty.
Czy ochronę przeciwporażeniową szczególnie w instalacjach prądu stałego regulują normy, zalecenia inne niz PN-IEC 364…?
Jakie środki stosuje się w trakcji elektrycznej, w kopalniach?
Z gory dziękuję za odpowiedzi.