Czy można zamawiać normy pocztą elektroniczną?
Proszę doraźnie o wyjaśnienie jak oblicza się wskaźnik zagrożenia piorunowego dla budynków według obowiązującej normy PN-IEC 61024-1-1.
Czy według tej normy jest wymóg stosowania ochrony odgromowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o typowych wymiarach ?
Pozdrawiam kolegów elektryków

Ochrona odgromowa - PN-IEC 61024-1-1 opisana na stronie SEP www.sep.com.pl
Jeśli średnia roczna gęstość wyładowań Ng=2,5 [1/km2], budynek wg normy zwykły, akceptowana częstość trafień piorunem Nc=0,001, to dla powierzchni równoważnych zbierania wyładowań przez obiekt:
Ae<400m2 - nie trzeba odgromówki!
Ae>400m2 - trzeba odgromówkę!

minimalne Ae to powierzchnia zabudowy obiektu, ale w przypadku budynku wolnostojącego - Ae obliczane może być kilkadziesiąt razy większe od powierzchni zabudowy obiektu.

witam kolegow.mam pytanie odnosnie anten zbiorczych.czy wystarczajace jest,ze antena uziemiona jest tylko w dolnej czesci masztu,czy nalezaloby to zrobic w jakis inny sposob.za odpowiedz z gory dziekuje.

Znalazłem na stronie Internetowej Taki program “gromexpert” ze strony http://www.dehn.pl/start.htm
Pozdrawiam