jaka jest obciążalność długotrwała przewodu YAKY 4x 120 mm , ułożonego na stałe w ziemi
długotrwała obciążalność kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV aluminiowych ułożonych w ziemi o przekroju 4x 120 mm o temperaturze 20 stopni wynosi dla kabli o izolacji polwinitowej przy dopuszczalnym długotrwałym przyroście temperatury do 70 stopni wynosi 242 A.
Pan Franek ma rację ale nie do końca dopowiedział.
Każde zbliżenie do innych kabli, każdy przepust a wreszcie każdy kabel musi kiedyś wyjść z ziemi a to wszystko decyduje o dopuszczalnycm obciążeniu. Aby to dokładnie wyznaczyć należy skorzystać z normy PN -IEC 60364-5-523 " Obciążalność prądowa długotrwała przewodów" z jednoczesnym uwzględnieniem postanowień wytwórcy przewodu.
Wszystko to obniża obciążalność naewt poniżej 100A
A Pan “Kotek” częściowo ma rację ,bo norma PN-IEC 60364-1 dotyczy tylko
obiektów budowlanych “kubaturowych”-arkusz 11 “Zakres normy” pkt11.1, natomiast punkt 11.4 mówi że norma nie obowiązuje w publicznych
sieciach rozdziału energii. Kable w “kubaturach” dobieramy zgodnie z normą,
w sieciach ja dobieram zgodnie ze starym PBUE (w ziemi, powietrzu, w rurach, równolegle) i danymi producenta- obciążalność długotrwała.
Pozdrawiam,
Janusz Warecki.