Nie dotarłem do norm określających dopuszczalne błędy kąta międzyfazowego w sieci trójfazowej. Czy takie istnieją? Stwierdziłem opóźnienie jednej z faz przekraczające 6stopni. Proszę o pomoc w sprawie, gdyż nie wiem jak ustawić zabezpieczenia.

Rozumiem, że chodzi Panu o niesymetrię rozkładu wektorów napięcia.
PN-EN 50160, art. 2.10.- określona jest dopuszczalna wartość składowej symetrycznej przeciwnej: 2% wartości składowej kolejności zgodnej, a dla obszarów ze znacznym udziałem odbiorów niesymetrycznych - 3%.
Kłaniają się składowe symetryczne - te Pańskie 6 stopni odpowiada określonej wartości składowej przeciwnej.
Jeżeli rozchyły wekturów nie powodują zmian wartości napięć międzyprzewodowych powyżej dopuszczalnych, to rzecz jest istotna głównie dla silników. Odrębnie normy na maszyny wirujące określają dopuszczalne dla nich wartości składowej przeciwnej.
Nawiasem mówiąc, do jakich zabezpieczeń to Panu potrzebne? Bardzo proszę o odpowiedź.