Modernizacja sieci

Budynek firmy posiada rozdz. gł. zbudowaną wg starych przepisów (sieć TN-C).
Z rozdzielni tej zasilana jest podrozdzielnia zasilająca inny budynek, która będzie
modernizowana wraz z całą intalacją w tym budynku wg nowych przepisów
(TN-S). Pozostaje do rozstrzygnięcia liczba żył kabla zasilającego podrozdz., który także będzie wymieniany . Rozdz gł nie będzie w najbliższym czasie
modernizowana. Czy można w takim przypadku zastosować kabel 4-żyłowy?

Wymaga się apy punkt rozdziału PEN na PE i N był wykonany w rozdzielni głównej zasilającej budynek i należy punkt rozdziału uziemić.

TAK MOZNA PO ROZDZIAL PRADU I TAK JEST DOPIERO W TEJ PODROZDZIELNI I TAM DOPIERO ROZBIJASZ NA UKLAD TN-S I TAK UNAS TWIERDZI ZE WEJHEROWO. I MOIM ZDANIEM JEST TO RACJA. ALE MOZESZ I 5X…PUSCIC TEZ NIC SIE NIE STANIE TYLKO CENOWO WYJDZIE WIECEJ.POZDRAWIAM.

Oczywiście, że można.

Należy pamiętać o tym, że jeśli w przyszłości będzie modernizowana rozdielnia główna zostanie w niej wykonany punkt rozdziału a tym samym przy zastosowaniu kabla czterożylowego zasilającego podrozdzielnię bedziemy mieli doczynienia z przejściem sieci TN-S w TN-C (dalej oczywiście TN-S) co już jest niedopuszczalne.
Oczywiście można uznać że nie jest to już nasz problem tylko przyszłego wykonawcy, alw wg mnie powinno wziąść to pod uwagę.

Może być kabel 4x..ponieważ rozdziału na układ TNS będziesz dokonywał w podrozdzielnicyale to na obecną chwilę Problemy się zaczną jak trzeba bę dzie modernizować rozdzielnię główną chyba że w rozdzilelni głównej dokonaszx wyodrębnienia zasilania dla podrozdzilnicy co jest możliwe