Szanowni koledzy, co jaki czas powinno się odnawiać świadectwo homologacji mierników elektrycznych ?
Przepisami metrologicznymi i instrukcjami sprawdzania objęte są następujące mierniki elektryczne:
mierniki oporu pętli zwarcia (co 13 miesięcy; analogowe i cyfrowe)
mierniki cyfrowe i analogowe - prądu, napięcia i mocy i mostki RLC
multimetry analogowe i cyfrowe i kilka innych.
Ale może Pan spać spokojnie, wszystkie te wymogi są dobrowolne (stan prawny na rok 2000).
Ważniejszy od prezesa GUM u jest inwestor, jeśli on wymaga świadectwa kalibracji to niestety trzeba mu je dostarczyć.
Proszę zapoznać się z Ustawą o miarach, tam nie znajdzie Pan pojęcia “homologacja”.
Szanowny Kolego!
Pracuję w firmie zajmującej się Konserwacją i montarzem dźwigów elektrycznych.
Podczas oddawania tych urządzń do eksploatacji wykonuję pomiary elektryczne, i corocznie podczas konserwacji.
Interesuje mnie w szczegulności to gdzie mogę shomologować miernik izolacji i miernik pętli zwarcia w okolicach Krakowa lub Tarnowa. Niestety ja nie mam tego szczęsścia że mogę to robić dobrowolnie, bo Urząd Dozoru Technicznego wymaga odemnie tychże homologacji. Bardzo bym był Ci wdzięczny jakbyś przesłał mi namiary firm zajmujących się tą homologacją.
Z poważaniem Dariusz Wojewoda.
Witam wszystkich kolegów na FORUM.
Kolega Władysław ma rację jeśli chodzi o stan prawny od 2000 r.
Ale wg mnie ABY SPAĆ SPOKOJNIE to odnawiam świadectwo co 13 m-cy.
Prezes GUM nie kontroluje nikogo w trakcie pomiarów.
Inwestor zlecił pomiary firmie która wg niego wie co i czym robi.
A zasadniczy problem powstanie wówczas gdy będzie pożar lub
inny wypadek i wówczas pomiarowiec musi udowodnić
że przyrządy pomiarowe były sprawne i dobrze wskazywały wyniki.
I takie problemy wyjaśnień już były.
Kolego Dariusz Wojewoda proszę podać typy mierników na FORUM lub emialem.
Może coś pomogę.
Pozdrawiam Krystyn