Siema. Posiada ktoś może cęgowy miernik rezystancji uziemienia od UNI-T? Np.UT273,275,272,278 lub te same wersje tylko z plusikiem lub poprzedzającym A? Jak się sprawują? Nadają się do wzorcowania? Ewentualnie co polecacie innego w tych pieniądzach?
Miernik jak każdy inny i jak każdy nadaje się do wzorcowania. Z racji faktu że to metoda dwucęgowa ma swoje plusy i minusy i nie nadaje się do pomiaru każdego uziomu (zgodnie ze specyfikacją). Twojego pojedynczego uziomu w piwnicy nim nie zmierzysz.
Wiem ale gdybym połączył się nim z istniejącym już uziomem tak aby wymusić przepływ prądu czy wtedy też nie udałoby się nim zmierzyć rezystancji uziemienia tegoż uziomu w piwnicy?
Wtedy sią uda, ale przeczytaj jakim błędem będzie obarczony twój pomiar:
(rozdział: “Pomiar metodą dwucęgową”)
Odpowiedź - błędem bliżej nieznanym. Jeżeli na obiekcie mamy złożoną instalację uziemiającą, trzeba zmierzyć każdy uziom osobno co przy użyciu tych cęgów jest możliwe, i dopiero z tego możemy dokładnie wyliczyć rezystancję każdego uziomu z bardzo niskim błędem.
Do tego należy pamiętać że ta metoda pomiarowa jest mocno ograniczona jeżeli chodzi o możliwości pomiarowe. Zmierzymy nim poprawnie tylko instalację z co najmniej trzema (a im więcej tym lepiej) osobnymi uziomami. To zależy co prawda od tego z jakimi instalacjami pracujesz, ale dzisiaj jest ich coraz mniej. Coraz częściej spotyka się uziomy fundamentowe, a otokowe stają się powoli normą. W przypadku domów jednorodzinnych/wielorodzinnych zdarzają się też instalacje odgromowe z kilkoma uziomami pionowymi na rogach budynku.
Zastanawia mnie natomiast czy tego typu pomiar można wykonać na pojedynczym uziomie pionowym w domu jednorodzinnym, zasilanym z sieci TN - teoretycznie porządnie uziemiona przy transformatorze, i na wielu słupach/w wielu ZK po drodze. Chociaż tutaj indukcyjność linii może nam mocno przeszkodzić. Błąd pomiarowy jest co prawda nieznany bo nie znamy wartości uziemień w sieci energetycznej, ale jeżeli przy takim pomiarze miernik pokaże wartość 7 omów… to w zasadzie mamy pewność że nasz uziom mieści się poniżej 10 omów.