Witam
Czy wykonując pomiary rezystancji izolacji elektrycznej należy wykonać też pomiary rezystancji opraw oświetleniowych i wykazać je w protokóle .
Pozdrawiam
Witam kolegę Sylwester i wszystkich kolegów na FORUM.
Pomiary rezystancji izolacji dzielimy na:
A. pomiar samej instalacji,
B. pomiar urządzeń,
C. A + B.
W przypadku zwykłych opraw żarowych musimy wykręcić żarówki i oprawa ta jest częścią instalacji której nie wykazujemy w protokole.
W przypadku zwykłych opraw jarzeniowych możemy je odłączyć albo wypiąć kondensator.
W przypadku opraw które mają zastosowanie jako urządzenie (np.: na stało przyłączona lampa przenośna) pomiary izolacji będą dotyczyć działu badania elektronarzędzi.
Dla przykładu powiem iż w pewnej dużej i wysokiej hali, gdzie pomiary wykonują corocznie, dla każdej oprawy (ok. 80 szt.) zastosowano gniazdka z wtyczkami aby przyspieszyć wykowywane pomiarów.
Pozdrawiam Krystyn