Po odpowiedzi kol Edwarda adresowanej do mnie (i po długich rozmyślaniach czy mogę, czy powinienem) proponuję, abyśmy w tym miejscu omawiali takie właśnie przypadki.
Różne mogą być ich przyczyny , splot okoliczności, niewiedza, wady materiałów lub sprzętu lecz najczęściej ludzki błąd.
Większość z nas zna, lub znała ludzi, którzy ucierpieli, zgineli na skutek błędu, bądź to swojego, lub innych osób.
Być może ich nieszczęście uratuje innego człowieka.
Witam!
Ku przestrodze Młodym Eksperymentatorom!
Kiedy byłem małym chłopcem, nie znane mi było pojęcie bhp, bo byłem dopiero uczniem.
Ciekawiły mnie takie zagadnienia, jak działanie świetlówki czyli (przepływ prądu elektrycznego w gazach), czy w wodzie.
Chciałem sprawdzić, jak prąd płynie w skonstruowanej przeze mnie “świetlówce wodnej”.
Szklaną rurkę zalałem wodą zakorkowując otwory przebitymi końcówkami przewodu 2 x 2,5 mm kwadrat. zakończonego wtyczką.
Rurkę trzymając w ręce (bo szkło to izolator, taki byłem mądry), drugą ręką włożyłem wtyczkę do gniazdka.
-Nie radzę nikomu tego eksperymentu powtarzać, bo może nie przeżyć.
-Ja miałem wówczas więcej szczęścia niż rozumu.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM.
Jest takie powodzenie: “Elektryka prąd nie tyka, jak popieści to tylko raz.”
W moim życie miałem wiele takich przypadków, ale szczególnie pamiętam jeden, gdy miałem mniej niż 15 lat.
Było to w latach 70-tych gdzie na klatce ukradli wyłącznik od światła (tzw. cierpka). Stoimy sobie w klatce i światło nam gaśnie (automat schodowy). Ja jako potencjalny elektryk wiem, że przy dobrej izolacji butów mogę to światło załączać kluczem od mieszkania. I tak robię, co pewien czas zwieram obwód tym kluczem. Po którymś razie, jak mnie nie oświeciło to szkoda mówić. W tymże momencie drugą ręką dotykałem kaloryfera.
Witam wszystkich Kolegów na FORUM. Motto z naszej książki. Pamiętajcie o tym. Saper i elektryk mylą się tylko raz!
Jeżeli przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych
jesteś zdenerwowany, wsadź rękę do kieszeni,
jeżeli jesteś bardzo zdenerwowany, wsadź do kieszeni obie ręce.
Ja niewiele mogę o tym powiedzieć, bo niewiele wiem (nie było mnie wtedy ani na miejscu wypadku, ani w miejscu zamieszkania).
Wiem tylko, że podczas wykonywania prac pomiarowych przy urządzeniach 20kV człowiek uległ porażeniu. Wiem też, że był przytomny, bo po przetransportowaniu go do szpitala bodajże w Nowej Soli skontaktował się telefonicznie z domem a po dwóch dniach zmarł. Po takich porażeniach coś się dzieje z nerkami i to był powód śmierci.
W takim razie ja wiem troche wiecej…
Pan mierzyl izolacje w polu S/N - prawdopodobnie odlacznik OW.
Jego kolega opuscil miejsce pracy rozwijajac przedluzac. Gdy wrocil po 5 minutach zastal porazonego nieprzytomnego na dole przy wylaczniku.
Pytanie skad i jak zostalo podane napiecie na pole. Raczej chodzi tu o napiecie S/N. Glowny energetyk i nikt sie nie chcial wypowiadac… nie dziwie sie…
Nastapilo nieprzestrzegnięcie przepisow BHP tylko mnie ciekawi jak ?
Jeżeli ów człowiek był przytomny to pewnie coś powiedział na temat tego zdarzenia. Co do omówienia tego wypadku to jest zbyt mało informacji na temat tego pola. Bo jeżeli mowa o odłączniku to nie wiemy którym czy szynowym czy liniowym, czy były przekładniki napięciowe w tym polu czy były one zabezpieczone bezpiecznikami co tak naprawde było mierzone jaka była organizacjia pracy. Tak sobie myślę a właściwie jestem ciekawy jak było przygotowane miejsce pracy i jak wyglądało dopuszczenie do pracy. Jeżeli kolega Edward ma więcej informacji to proszę je nam przedstawić przynajmniej dotyczącej samego pola bo jak wcześniej pisał robił tam pomiary. Jeżeli będziemy wiedzieć więcej to można dyskutować.
witam wszystkich
Był piekny lipcowy wieczór ,gdy dwóch elektryków uczestniczyło w przygotowaniu miejsca pracy , mistrz i elektryk weszli w pole sprzęgła rozdzielni 6Kv sądząc że zdjeli napięcie z w/w pola oraz z całej rozdzielni .Niestety pomyłka kosztowała ich życie .Juz niema ich wśrod żywych ,choc mistrz byl bardzo ambitnym elektrykiem.
Pozdrawiam
Krzysztof
Wskaznik neonowy najpierw na pole czynne , potem na pole wylaczone i potem jeszcze raz na pole wlaczone (mogl sie zepsuc w momencie 2-giej proby)
…Blad dosc prosty …
Moze rutyna …?
Tego, ze przygotowywujac miejsce pracy, a szczegolnie przy S/N nalezy po zdjeciu napiecia sprawdzic jego nieobecnosc …
Dopuszczajacy kierujacemu zespolem musi nawet udowodnic jego brak …
Skomentowalem tylko blad i go przeanalizowalem…
Szacunek dla elektrykow, ale wlasnie na takich bledach sie uczymy…
Witam
Jezeli mowimy o poście Kolegi Redl to do samego dopuszczenia nie doszło więc o udowodnieniu braku napięcia nie ma mowy. Nie bardzo rozumię tego co napisał Kolega Redl ze mistrz był ambitnym elektrykiem(to źle) Kolega Redl nie napisał dokładnie jakie to było sprzęgło czy podłużne czy może poprzeczne czy z podwójnym systemem szyn zbiorczych czy inne. Moim zdaniem ma to znaczenie jezeli chcemy o tym dyskutować
Witam wszystkich na forum
Rozdzielnia dwusekcyjna A i B rezerwowanie sekcji przez sprzegło .W/w elektrycy przygotowywali rozdzielnię sekcje B do remontu .Planowo wyłaczyli wszystkie odbiory w/w rozdzielni ,oraz zasilanie podstawowe i rezerwowe (sprzegło)Wyjechali wylącznikami w polu zasialania podstawowego oraz rezerwowego ( sprzegla ,które to znajdowało się w sekcji B oraz panel popiaru napięcia mostu szynowego sprzegła w Sekcji A)Najprawdopodobniej sądzili iż panel pomiaru napięcia jest zwieraczem szyn.Udali się pózniej do sekcji B gdzie zamierzali uziemić most szynowy sprzęgla .Do porażenia doszło w trakcie zdejmowania osłony szyn .Nadmieniam iz most szynowy (sprzęglo ) od strony sekcji A był na sztywno połączony z szynami sekcji A.W/w elektrycy posiadali wskażniki napięcia ,tylko nie zdążyli z nich skorzystać.Skutki działania prądu u pierszego popażone 60% powierzchni ciala ,u drugiego 35%.
To tyle - myśle że cos rozjaśniłem w tym temacie .
Osobiście uważam iz do tego i wielu innych wypadków dochodzi w wyniku tego iz tego rodzaju prace wykonywane są w nocy (mniejsza sprawnośc psychofizyczna człowieka)
pozdrawiam
Krzysztof
Panie Jacku.
Jest tak zwane przykazanie elektryka
“wyłączyc , sprawdzić, uziemić”. Trzymając się tego wypadki porażenia nie powinny się zdarzyć, ale tylkonie powinny.
Co do neonowych wskażników to w energetyce sa one raczej zakazane. Wskaźnik powinień być akustyczny lub akustyczno-neonowy. Powinien też mieć takie urządzonko które w każdym momęcie umożliwia nam sprawdzenie prawidłowości jego działania.
Wskażnik neonowy podczas sprawdzania braku napięcia na linii napowietrznej w przypadku np. słonecznego dnia może być przez olśnienie od słońca bardzo niebezpieczny. O pomyłkę w tym momęcie jest bardzo łatwo
Darek
Witam
Prawdopodobnie była to rozdzielnia typu RD z ruchomymi członami lub podobna. Rozdzielnie te między jedną a drugą sekcją są połączone mostem szynowym i zwykle z jednej sekcji są połączone na sztywno a na drugiej jest tzw. zwiernik (który robi za odłącznik) i wyłącznik. Jeżeli założymy że sekcje stoją na przeciwko siebie i sprzęgło (wyłącznik i zwiernik) jest na stronie sekcji “A” to w przypadku wyłączenia sekcji “B”, wszystkie pola z sekcji “B” łącznie z mostem szynowym sprzęgła “B” będą bez napięcia i tu sprawa jest prosta. Inaczej kiedy chce się odstawić sekcje"A" O ile na sekcji “B” wszystkie pola były bez napięcia to na sekcji “A” jedno pole zostaje pod napięciem. Dlatego sobie myślę żę to mogło być przyczyną tego wypadku. Osobiście znam podobny przypadek w którym też zginął elektryk. Wcześniej konserwowali sekcje na której wszystkie pola były bez napięcia (z jednej strony) a na drugi dzień weszli na drugą sekcję na której jedno pole było pod napięciem właśnie takie sprzęgłowe. I tragedia gotowa. Tu jednak nie było winy tego elektryka.
Do wypowiedzi Kolegi Darka, dodam kolejne przykazanie.
Sprawdzić pod napięciem czy wskaźnik napięcia jest sprawny.
Sprawdzić wskaźnikiem czy na urządzeniu nie ma napięcia.
Ponownie sprawdzić wskaźnik pod napięciem czy nadal jest strawny.
Kolejne etapy; uziemienie, widoczna przerwa itd. I tak jak napisał Kol. Darek, porządny wskaźnik a nie taki który kupimy za 3 zł.
Nie wiem jak teraz to jest, ale za moich czasów, dopuszczający do pracy pracownika na koniec ręką dotykał urządzenie aby pracownik był pewien że napięcie jest wyłączone.