Pytanie do kolegow:
Czym sie roznia- tak na chlopski rozum - wylaczniki nadpradowe klasy A od B.
Np: jak sie zachowa wylaczkik 25A kl. A a jak 25A kl. B ?
Tak na chłopski rozum to nie znane są wyłączniki klasa A lub B zapewne chodzi o charakterystyki prądowe B,C i D . Proszę spojrzeć do katalogu na wyłącznik wybranego producenta, tam podane są owe charakterystyki, i możemy porównać np: zachowanie się wyłącznika 25A o charakterystyce B z C.
Andrzej
Jak wiesz w nadmiarowych wyłącznikach instalacyjnych zastosowane są wyzwalacze termobimetalowa przeciążeniowe i elektromagnesowe zwarciowe.
Wyzwalacz przeciążeniowy cieplny (termobimetalowy) w obu przypadkach jest " nastawiony" tak samo to znaczy że (postaram się na chłopski), gdy I<1,13 In wyzwalacz nie zadziała; w przedziale 1,13 do1,45 In powiniwn zadzialać w bliżej nieokreślonym (nie do końca tak no ale ma być po chłopsku
))) ,gdy I>1,45 In dla wyłączników do 32 A zadziałanie w czasie chyba od 1 s do 60 sek.
Różnice są w "ustawieniu’ wyzwalaczy zwarciowych.( krótki czas duży prąd) np
Charakterysyka B od 3 In do 5 In
Charakterystyka C od 5 In do 10 In
Prooponuje PN-90/E-93002 i EN 60898
Dziekuję za odpowiedzi.
Witam
Ch-ka A nie jest normowana prąd wyzwalania do 3In.
Wyłaczniki stosowane do zabezpieczeń układów sterowania i częściowo elektroniki.