Pytanie jak w teamcie.
Według obowiązującej normy PN0IEC 60038:1999 w dziale drugim jest zapis:" W przypadku instalacji niskiego napięcia spadek napięcia jest ograniczony do 4%, toteż zakres napięcia użytkowego wynosi +10%,-14%. Taki zakres napięcia użytkowego powinien być wzięty pod uwagę przez wytwórców odbiorników"
Z dyskusji środowiskowych wynika, że jest jedyny znaleziony zapis prawny. Jesli ktoś znalazł w tym gąszczu prawnym inny zakres również proszę o informację.
Tytuł normy: Napięcia znormalizowane IEC
Druga norma PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rpzdzielczych - nie znalazłem wzmianki o spadkach napięć.
Znalazłem jeszcze komentaż do normy PN-IEC 60038, który potwierdza dopusczalny spadek napiecia na poziomie 4% ( bez względu na rodzaj odbiorników) ale podaje, że jego wartość obowiązuje od transformatora do odbiornika. Projektant instalacji ma się nim podzielić z Zakładem Energetycznym zostawiając część (?) na spadek napięcia w sieci rozdzielczej