Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu oznaczeń na zamieszczonych na stycznikach:
kategoria AC-1, kategoria AC-3, AC-4, DC-1 lub DC-2&DC-4. Z góry dziękuję za pomoc.
Kategorie AC - użytkowanie przy prądzie przemiennym:
AC-1 - obciązenie bezindukcyjne lub małoindukcyjne, np piece oporowe, przeciętna sieć elektryczna
AC-3 - obciązenie silnikiem indukcyjnym klatkowym - rozruch bezpośredni, wyłączanie przy znamionowej prędkości obrotowej
AC-4 - obciążenie silnikiem indukcyjnym klatkowym - rozruch bezpośredni, impulsowanie, rewersowanie
Kategorie DC - użytkowanie przy prądzie stałym
DC-1 - obciązenie bezindukcyjne lub małoindukcyjne, np. piece oporowe, przeciętna sieć
DC-2 - obciążenie silnikiem bocznikowym, rozruch, wyłączanie przy znamionowej predkości obrotopwej
DC-4 - obciążenie silnikiem szeregowym, rozruch, wyłączanie przy znamionowej prędkości obrotowej
Więcej szczegółów : PN-EN 60947-4-1:2001
Ewentualnie w plikach pod adresami:
http://www.kentindustries.com/catalog/Sec_13.pdf
http://www.sea.siemens.com/contrlbu/upld/files/p16.pdf
http://www2.automationdirect.com/static/specs/eatoncontactors.pdf
Dziękuje za pomoc !!