Instalacja w domku jednorodzinnym

Chciałem się dowiedzieć jakie stosować stopniowanie zabezpieczeń w domu jednorodzinnym skoro zakład energetyczny w złączu daje bezpieczniki 30 A . Jak ma się to wszystko do charakterystyk wyłączników instalacyjnych . Czy stosować zasadę stosunku prądów znamionowych 1/1.6 . Chciałem wstępnie podzielić obwody na dwa wyłączniki różnicowo-prądowe . Czy wyłączniki różnicowo-prądowe mają tylko wyzwalacze zwarciowe?

Odpowiem może tylko na część z pytań. Wyłączniki różn.-prąd. w zależności od typu mogą być wyposażone w transformatorek Ferrantiego i reagować jedynie na prądy upływowe (głównie uszkodzone izolacja). Takim jest np. P-302 produkowany przez FAEL. Wyłączniki te mogą mieć jednak zblokowany moduł nadmiarowo-prądowy i wtedy reagują zarówno na zwarcia, jak i na przeciążenia. Odnośnie przeciążeń odsyłam do artykułu w “Elektroinstalatorze” nr bodajże z kwietnia - jest bardzo porządnie napisany.
Nie zalecam zabezpieczać dużej ilości obwodów jednym wyłącznikem różn.-prąd. W przypadku uszkodzenia w jednym obwodzie, “lecą” wszystkie nim zabezpieczone.

Dla istniejącego mieszkania w budownictwie wielkopłytowym: czy przy okazji wymiany instalacji wodnej w łazience, zastosować połączenia wyrównawcze miejscowe, nawet wtedy, gdy nie mamy pewności, czy połączenia wyrównawcze główne istnieją? I jeśli tak, to czy przewód ochronno-zerowy PEN instalacji domowej łączymy do połączeń wyrównawczych miejscowych?

Przy stosowaniu wyłączników instalacyjnych typu
aby uzyskać selektywność działania zabezpieczeń nie można trzymać się zasady 1/1,6 - wynika to z charakterystyk wyłączników
jedyny wyłącznik instalacyjny jaki znam i który spełna tę zasadę to S90 firmy AEG - jedyna wada to jego cena

Czy ktoś wie co się kryje pod pojęciem aktywna ochrona odgromowa.(spotkałem się z tą nazwą w głoszeniu pewnej firmy).

Sprubuję odpowiedzieć na pytanie pana odnośnie selektywności zabezpieczeń.
Otóż wyłączniki instalacyjne typu S 190 pomimo stopniowania nawyt kilkakrotnego nie będą działać selektywnie. Uzyskanie selektywności zabezpieczeń jest możliwe przy zastosowaniu wyłączników selektywnych jednak jak ktoś powiedział wadą tych wyłączników jest wysoka cena. Drugi wariant to współpraca wyłącznika instalacyjnego z bezpiecznikiem topikowym. Jednak aby sprawdzić jakiej wielkości bezpiecznik jest selektywny z jakim wyłącznikiem odsyłam do katalogów firmowych, w których producenci podają te zależności w tabelach. Istotnym też jest wielkość prądu zwarciowego. Pozdrawiam i życzę miłej lektury.

Z tego co widze na szkicu i czytam, wynika ze mozna wykonac samodzielne miejscowe polaczenie wyrownawcze, bez uzycia szyny wyrownawczej. Przewod PE podlaczamy do wykonanego polaczenia. Nie laczymy niewielkich obiektow przewodzacych, nie uziemionych w sposob naturalny (np: oscieznica).
( oczywiscie radze sprawdzic w jakiejs normie..)

piorunochrona aktywna - to wydanie duzych pieniedzy , a pewnosc ???
a zgodnosc z normami ???
ale zawsze mozna uzlyszec u dealera " aktywna kup - a piorun trup"
a jak ci się cosik stanie przy uderzeniu to co ???

Proszę obejrzeć naszą stronę internetową. Produkujemy wyłączniki nadprądowe , ochronne i wkładki topikowe. W naszym zbiorczym katalogu przedstawiamy tabelę selektywności zabezpieczeń. Proszę o telefon mogę udzielić informacji.
R. Kłopocki
Product Manager.
Tel. 0-23 691 91 01 / Pułtusk/